1.5kw'lık sürücü(inverter) 1 kw lik motorda kullanıla bilirmi?

gürsel_

Üye
Katılım
25 Ocak 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
yukarıdaki soruma yardımcı olursanız sevinirim
iyi günler dilerim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

alidemir017

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
17 Eki 2009
Mesajlar
986
Puanları
131
Yaş
51
Kullanılabilir.Kaynak israfı dışında bir sakıncası olmaz.Enerji tasarruf modu varsa en yüksek değere(genellikle%30)ayarlayın.
Kullanılan motorun fiili akımını karşılayan küçük güçlü sürücü ile büyük motor çalıştırmak da mümkündür.
 

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
351
Puanları
1
Yaş
42
merhaba ;

kullanılabilir, zaten sürücü gücünü motor gücünün 1 kademe üzerinde seçmek genelde yapılan bir uygulama.
 

eem.1986

Üye
Katılım
28 Ocak 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
evet kullanabilirsin. fakat devreye alma işlemi sırasında inverterin parametre değerleri 1.5kw göre ayarlıdır.sen bu değerleri 1 kw motorun üzerindeki etiket değerlerini girebilirsin. ben suanda elimde 1,5kw sürücü olmadığı için 11kw sürücü ile 1.5 kw motorun kontrolünü yapmaktayım.
 
Katılım
25 Ara 2006
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
38
Hiç bir sakıncası yok hatta daha yerinde fakat parametrelerde ona göre girmen gerekir..
 