1.5kw'lık sürücü(inverter) 1 kw lik motorda kullanıla bilirmi?

gürsel_

Üye
Katılım
25 Ocak 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
yukarıdaki soruma yardımcı olursanız sevinirim
iyi günler dilerim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kullanılabilir.Kaynak israfı dışında bir sakıncası olmaz.Enerji tasarruf modu varsa en yüksek değere(genellikle%30)ayarlayın.
Kullanılan motorun fiili akımını karşılayan küçük güçlü sürücü ile büyük motor çalıştırmak da mümkündür.
 
merhaba ;

kullanılabilir, zaten sürücü gücünü motor gücünün 1 kademe üzerinde seçmek genelde yapılan bir uygulama.
 
evet kullanabilirsin. fakat devreye alma işlemi sırasında inverterin parametre değerleri 1.5kw göre ayarlıdır.sen bu değerleri 1 kw motorun üzerindeki etiket değerlerini girebilirsin. ben suanda elimde 1,5kw sürücü olmadığı için 11kw sürücü ile 1.5 kw motorun kontrolünü yapmaktayım.
 
Hiç bir sakıncası yok hatta daha yerinde fakat parametrelerde ona göre girmen gerekir..
 