Şerit Led Trafosu hesabı ( etiketteki değerlere göre)

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Merhaba. 5 metrelik şerit led aldım.
Etilet değerleri:
metre başına 14.4W , Gerilim: 12Vdc Uzunluk: 5 metre
Bunun için 60W’lık led trafosu vermişler. Genelde metresi 1A çeker derler. Buyüzden 5*12=60 W diye düşündüler herhalde.

Fakat etikette metre başına 14.4 W ise P=V*I formülünden 14.4= 12 * I akım: 1.2 Amper çıkıyor. Demekki 1 amper değil.
Hemde 5 metre için adaptör: 14.4 W/m * 5 = 72 W adaptör almam gerekmez mi ? Yoksa metre başına 1A düz mantığı ile bakılmalı ?

Ozaman biraz daha büyük trafo almam gerekmez mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba. 5 metrelik şerit led aldım.
Etilet değerleri:
metre başına 14.4W , Gerilim: 12Vdc Uzunluk: 5 metre
Bunun için 60W’lık led trafosu vermişler. Genelde metresi 1A çeker derler. Buyüzden 5*12=60 W diye düşündüler herhalde.

Fakat etikette metre başına 14.4 W ise P=V*I formülünden 14.4= 12 * I akım: 1.2 Amper çıkıyor. Demekki 1 amper değil.
Hemde 5 metre için adaptör: 14.4 W/m * 5 = 72 W adaptör almam gerekmez mi ? Yoksa metre başına 1A düz mantığı ile bakılmalı ?

Ozaman biraz daha büyük trafo almam gerekmez mi?

Evet hesabınız doğru 72 watt dan daha büyük adaptor lazım
 
Aslında hesap basit:
Metede 60 led var ise;
her üç led seri bağlı. Her tek led
20mA.
Buna göre;
60 / 3 = 20 led.
20 x 0.020 = 0.400A (400mA)
bir yol için.
3 çipli veya RGB olduğunda
0.4 x 3 = 1.2A.
 