Arkadaşlar merhaba. Bir lokanta şubemizde doğalgazlı fırını söküp yerine 48 kW gücünde elektrikli fırın koyacağız. Sözleşme gücümüz 102 Kw. Mevcut yükü ölçtüm herşeyi devreye alarak. R:80A S:80A T:100A amper ölçtüm. 48 kW fırın ise ortala faz başına 30 A. çeker diye hesapladım. Sözleşme gücünü arttırmaya gerek yok diye düşünüyorum çünkü şube de herşey aynı anda çalışmıyor. Kompanzasyon sisteminin akım trafosu 100/5, bunu 150/5 e çıkaracağım. Takip edip gerekirse ek kademe ekleyeceğim. Fakat şuan çözemediğim sadece transfer panosunda ki Şebeke Kontaktörü. İnternetten bakıyorum 130 A. Olarak görünüyor ama etiketi okuyorum 440 Volta 110 kW yazıyor. 380 Voltta 100 kW civarı olmalı. Kontaktör resmini ekliyorum. Maksimum çekeceğim Akım 130 Amper. Bu Kontaktörü değiştirmeye gerek var mı diye sizlere sormak istedim. Yardımlarınızı bekliyorum

Bir de bu fırın için 40 metre mesafe de havada 5x10 kablo yeterli olur mu?
LS 134a/4
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20211215_155039_com.android.gallery3d.jpg
    Screenshot_20211215_155039_com.android.gallery3d.jpg
    224.3 KB · Görüntüleme: 31
  • IMG_20211208_183458.jpg
    IMG_20211208_183458.jpg
    201 KB · Görüntüleme: 32
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Vay arkadaş ben neereye neyi soruyorum. 16 kW 70 amper yapar öyle mi? Valla helal olsun sizlere. Diğeri de beğenmiş bir de:)
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20211216_211618_com.opera.browser.jpg
    Screenshot_20211216_211618_com.opera.browser.jpg
    90.9 KB · Görüntüleme: 31
Değeri değil,30 amperi;)İlk gün yazdım,
30 amper mucizesi ! nereden çıktı diye:rolleyes:Diğeri :mad: kim,dedenmi :)
 
Son düzenleme:
Linkteki hesaba gore 16KW'lik yuk faz basina 30.3A cekiyorsa, 48KW'lik yuk faz basina 91.1A neden cekmiyor?
Faz başına değil işte ustam linkteki de toplam yük onda da faz başına 10 amper düşüyor. Trifaze ile monofaze yük arasındaki farkı kaçırıyorsunuz.
 
Vay arkadaş ben neereye neyi soruyorum. 16 kW 70 amper yapar öyle mi? Valla helal olsun sizlere. Diğeri de beğenmiş bir de:)
guzel kardesim bir soru sormussun yardimci olmaya calisiyoruz
48 kw Firin 3 adet 16 kw rezistanstan olusur aksini belirtmemissin rezistanslar Yildiz bagli olur yine aksini belirtmemissin
Rezistanslar omik yuktur dolayisi ile guc katsayisi 0.8 degil 1 dir ekteki tabloda gosterildigi gibi degil ekteki tablo 3 faz motorlar icin hesab yapar 16 kw 220 volt cos 1 olarak girersen tabloya degerlerin ne oldugunu gorursun
hadi allah selamet versin
 
Ben,48 kw için,30 amperi şöyle buldum !
- Ben 75,oğlum 45,torunum 15 yaşında-
yız,
- 75- 45 = 30 amper R fazı akımı ,
- 45 - 15 = 30 amper S fazı akımı,
- 30+ 30 = 60 amper Ara toplam,
- 75 + 15 = 90 amper toplam akım,
- 90 - 60 = 30 amper T fazı akımı
48 için bişey uyduramadım.O kadar kusur
kadı kızındada olur.;)Faz başına 30 da,
toplam akım 90 da doğru valla:rolleyes:
 