Ordaki term adlı iki klemens normalde kapalı kontaktır, siz reaktörü bir kontaktör üzerinden çalıştırıyorsanız eğer, kontaktör bobin ucunu bu klemenslerden seri olarak geçirdiğinizde, aşırı ısı durumunda reaktörü devreden çıkaracaktır.
Bu durum reaktörün aşırı ısınıp zarar görmesini önleyecektir elbette fakat, reaktör soğuyana kadar devreye giremeyeceğinden bu zaman zarfında kapasitif değer artış gösterecektir. Anlayacağınız çözüm reaktörü olabildiğince soğuk bir ortamda, ve mümkünse svc-tcr gibi kontrol sistemine sahip röleler ile devreye almak, ve havalandırma öncelikli düşünülmesi gereken çözümler olmalıdır.