Merhaba arkadaşlar benim bildiğim ama yanlış olma ihtimali olan bir konu var yardımcı olursanız çok memnun olurum. İnvertör girişi 380 volt ise motor köprüsü yildiz ,
İnvertör girişi 220 volt ise motor köprüsü üçgen bağlanır.
Diye biliyorum. motor etiketinde yildiz ve üçgen yol verilebilir sembolleri var.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öğrenmek İstiyorum Merhabalar;
Ufak güçteki 2.2 kw ve altı için dediğiniz doğru ,ancak diğer 2.2 kw üzeri motorlarda invertör girişi 380 ve motor da üçgen bağlanır aman dikkat edin.
En önemlisi kesinlikle ezberlemeyin motor etiketi en doğru bilgidir ona göre bağlantınızı yaparsınız.

kolay Gelsin
 
şöyle diyelim sürücü girişi 380 ise motor etiketinde 380 volt bağlantı şekliyle bağlanır[büyük motorlarda üçgendir ]
giriş 220 volt ise etikette 220 volt karşılığında yazan şekilde bağlanır
 
Peki motor etiketindeki değerlere göre bağlantı yapicagiz ozaman. 2.2 kW üstü olan motorlar için üçgen bağlantı yapicagiz
Diyelim 4 kW motor var invertör ile surecegiz invertör monofaze girişli ozaman motor ne bağlanır?
 
4 kw 220 girişli sürücüde motor etiketinde 220 volt karşiliği neyse o bağlanır
 
Son düzenleme:
Motorun faz sargıları 380 volt ise bu motor yıldız-üçgen sistemi ile çalıştırılabilir. Motor sargıları 220 volt ise sadece yıldız bağlanabilir. Bir fazlı devir ayar cihazları 220 volt olduğundan 220 volt sargılı motorlar üçgen bağlanırlar.
 