Merhaba arkadaşlar benim bildiğim ama yanlış olma ihtimali olan bir konu var yardımcı olursanız çok memnun olurum. İnvertör girişi 380 volt ise motor köprüsü yildiz ,
İnvertör girişi 220 volt ise motor köprüsü üçgen bağlanır.
Diye biliyorum. motor etiketinde yildiz ve üçgen yol verilebilir sembolleri var.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

mmtkaya1

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Tem 2011
Mesajlar
620
Puanları
106
Konum
Balıkesir
Öğrenmek İstiyorum Merhabalar;
Ufak güçteki 2.2 kw ve altı için dediğiniz doğru ,ancak diğer 2.2 kw üzeri motorlarda invertör girişi 380 ve motor da üçgen bağlanır aman dikkat edin.
En önemlisi kesinlikle ezberlemeyin motor etiketi en doğru bilgidir ona göre bağlantınızı yaparsınız.

kolay Gelsin
 

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
873
Puanları
56
şöyle diyelim sürücü girişi 380 ise motor etiketinde 380 volt bağlantı şekliyle bağlanır[büyük motorlarda üçgendir ]
giriş 220 volt ise etikette 220 volt karşılığında yazan şekilde bağlanır
 
Konu Sah
Katılım
26 Eyl 2014
Mesajlar
97
Puanları
1
Yaş
36
Peki motor etiketindeki değerlere göre bağlantı yapicagiz ozaman. 2.2 kW üstü olan motorlar için üçgen bağlantı yapicagiz
Diyelim 4 kW motor var invertör ile surecegiz invertör monofaze girişli ozaman motor ne bağlanır?
 

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
873
Puanları
56
4 kw 220 girişli sürücüde motor etiketinde 220 volt karşiliği neyse o bağlanır
 
Son düzenleme:

kaygısız

Paylaşımcı üye
Katılım
17 Haz 2008
Mesajlar
1,549
Puanları
106
Motorun faz sargıları 380 volt ise bu motor yıldız-üçgen sistemi ile çalıştırılabilir. Motor sargıları 220 volt ise sadece yıldız bağlanabilir. Bir fazlı devir ayar cihazları 220 volt olduğundan 220 volt sargılı motorlar üçgen bağlanırlar.
 