İndüktifden Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyorum Neler yapmam lazım

beşiktepe

Üye
Katılım
20 Ocak 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar indüktifden cezaya giren bir okula gidiyorum nelere bakmam lazım neler yapmam lazım eğer burda herkez bilgilerini paylaşırsa çok memnun olurum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1 atan sigorta varmı?
2 cos değerine bakılır
3 pens ampermetre ile kandansatör akımları ölcülür her kondansatör üzerinde akımları yazar akım değeri yazandan kücükse ömrünü bitirmiştir
4 tesiste güç artması varsa kondansatörler yetersiz kalır ilave yapmak gerekir
5 monofaze çalışan cihaz varsa akım trafosu en yüksek akım çeken faza bağlanmalıdır
6 tam kapasite çalışmadığı durumlarda akım tarfosunun 10'da 1'i kadar akım geçmezse kompansazyon işlem yapmaz yani akım trafosu değeri çok büyük olmamalıldır
 
syaç bağlantılarını kontrol etmeyi unutmayalım özellikle nötr varmı?
 