İmpuls Röle ve Üç Faz Aydınlatma

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
326
Puanları
31
Merhaba arkadaşlar bir saha aydınlatma işinde 30 adet armatür bulunuyor. Yüklerin eşit dağılımı için her faza 10 adet lamba bağlanacak. Lambalar 3 adet impuls röle üzerinden kontrol edilecek. Grupları ayrı ayrı kontrol etmek için her impuls röle bir anahtarla kontrol ediliyor. Burdaki problem şu ki 3 adet light anahtarın her birine ayrı ayrı R S T fazları çekilip dönüşler impuls rölelerin A1'ine mi bağlanmalı yoksa anahtarlara tek faz çekilip (örneğin R fazı ) anahtar çıkışları impuls rölelerin A1'ine mi bağlanmalı. Ben ikinci bağlantıyı doğru buluyorum. Ilk bağlantıda dalgınlıkla fazlar çakışabilir. Sizlerin bu konudaki yorumunuz nedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Anahtarlar bir arada ise bence de ayrı Faz'a gerek yok.
 
Ayrı fazlardan beslemek arıza aramada ve arıza durumunda kolaylık sağlayacaktır,fazların birinin kesilmesi durumunda sadece bağlı olduğu fazı etkiler(kumanda için kullanılan faz kesilince hepsi söner mesela) ,fazlar çakışmaz, aynı fazı aynı impuls röle ve aynı aydınlatma grubunda kullandığın sürece ,diğer bağlantı yanlışmıdır değildir belki işçiliği azaltır ,kumanda panosunda R fazını kullanırsın mesela kontaktörleri,zaman rölesi ve diğer kumanda elemanlarını kumanda etmek için fakat bu sistem karşındadır arıza aramanın mantığı basittir .
Aydınlatma için tercihim ayrı fazdan kumanda etmek olur,kolay gelsin.
 
Şöyle bir Avantaj-Dezavantaj Algoritması da değerlendirilebilir:

Farklı Fazlar'dan Kumanda Olasılıkları
R Fazı'na bağlı iken R yoksa R Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca S-T Aydınlatmaları var (%66)
R Fazı'na bağlı iken S yoksa S Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca R-T Aydınlatmaları var (%66)
R Fazı'na bağlı iken T yoksa T Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca R-S Aydınlatmaları var (%66)
R Fazı'na bağlı iken R-T yoksa R-T Aydınlatmaları yok (%66), yalnızca S Aydınlatmaları var (%33)
R Fazı'na bağlı iken R-S yoksa R-S Aydınlatmaları yok (%66), yalnızca T Aydınlatmaları var (%33)
R Fazı'na bağlı iken S-T yoksa S-T Aydınlatmaları yok(%66), yalnızca R Aydınlatmaları var (%33)

S Fazı'na bağlı iken R yoksa R Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca S-T Aydınlatmaları var (%66)
S Fazı'na bağlı iken S yoksa S Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca R-T Aydınlatmaları var (%66)
S Fazı'na bağlı iken T yoksa T Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca R-S Aydınlatmaları var (%66)
S Fazı'na bağlı iken R-T yoksa R-T Aydınlatmaları yok (%66), yalnızca S Aydınlatmaları var (%33)
S Fazı'na bağlı iken R-S yoksa R-S Aydınlatmaları yok (%66), yalnızca T Aydınlatmaları var (%33)
S Fazı'na bağlı iken S-T yoksa S-T Aydınlatmaları yok(%66), yalnızca R Aydınlatmaları var (%33)

T Fazı'na bağlı iken R yoksa R Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca S-T Aydınlatmaları var (%66)
T Fazı'na bağlı iken S yoksa S Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca R-T Aydınlatmaları var (%66)
T Fazı'na bağlı iken T yoksa T Aydınlatmaları yok (%33), yalnızca R-S Aydınlatmaları var (%66)
T Fazı'na bağlı iken R-T yoksa R-T Aydınlatmaları yok (%66), yalnızca S Aydınlatmaları var (%33)
T Fazı'na bağlı iken R-S yoksa R-S Aydınlatmaları yok (%66), yalnızca T Aydınlatmaları var (%33)
T Fazı'na bağlı iken S-T yoksa S-T Aydınlatmaları yok(%66), yalnızca R Aydınlatmaları var (%33)


Tek Faz'dan Kumanda Olasılıkları
R Fazı'na bağlı iken R yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
R Fazı'na bağlı iken S yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
R Fazı'na bağlı iken T yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
R Fazı'na bağlı iken R-S yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
R Fazı'na bağlı iken R-T yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
R Fazı'na bağlı iken S-T yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)

S Fazı'na bağlı iken R yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
S Fazı'na bağlı iken S yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
S Fazı'na bağlı iken T yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
S Fazı'na bağlı iken R-S yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
S Fazı'na bağlı iken R-T yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
S Fazı'na bağlı iken S-T yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)

T Fazı'na bağlı iken R yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
T Fazı'na bağlı iken S yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
T Fazı'na bağlı iken T yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
T Fazı'na bağlı iken R-S yoksa Aydınlatmaların tümü var (%100)
T Fazı'na bağlı iken R-T yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)
T Fazı'na bağlı iken S-T yoksa Aydınlatmaların tümü yok (%100)

Herhangi bir bağlantı yöntemini savunduğum düşünülmesin.
 
Son düzenleme: