İlginç ve saçma bir durum

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu sistem kurulalı ne kadar zaman geçti? Ne olduda birden sıkıntı yaşanmaya başlandı.
Sonradan aklıma geldi olmaz ama kompanzasyonu regülatör çıkışına yapmak gibi büyük bir hataya düşülmüş olmasın?
 
Bu sistem kurulalı ne kadar zaman geçti? Ne olduda birden sıkıntı yaşanmaya başlandı.
Sonradan aklıma geldi olmaz ama kompanzasyonu regülatör çıkışına yapmak gibi büyük bir hataya düşülmüş olmasın?

Sistem 8-10 yıllık başkası tarafından kurulmuş dediğiniz doğru kompanzasyon maalesef regülatör çıkışına bağlı regülatör dönüş ucu akım trafosundan sonraya baglanmiski regülatör kayıpları aboneye yazsın
 
Sistem 8-10 yıllık başkası tarafından kurulmuş dediğiniz doğru kompanzasyon maalesef regülatör çıkışına bağlı regülatör dönüş ucu akım trafosundan sonraya baglanmiski regülatör kayıpları aboneye yazsın

Bu çok ama çok büyük bir hata !
Sıkıntının yaşanmasına sebep olan hata budur !
Regülatör kayıpları her halükarda aboneye yansıyacak bundan kaçış yok ama kompanzasyonun regülatör çıkışına yapılması kabul edilemez büyük bir hata!
 