İletim Sistemlerinde Faz farkı limitlerinin belirlenmesi

ulas74

Üye
Katılım
9 Eyl 2019
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
27
380kV iletim sistemlerinde birbirine bağlı iki bara arasındaki faz farkı en fazla yüzde 10, tüm iletim sistemindeki baralar(380 kV baralar) arasındaki faz farkı ise en fazla yüzde 40 olması gerektiğini biliyorum fakat bunun sebebiyle ilgili bilgi sahibi değilim.Konu hakkında bilgi sahibi olan abilerimden yardımcı olmalarını bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Galiba bu değerler nereden geliyor diyorsunuz. İletimle alakalı olarak bilgim olmamakla bereber.
Dağıtım sektöründe çalışmam itibari ile yardımcı olacağını düşündüğüm için aşağıdaki bilgileri paylaşıyorum.

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
Teknik kalitenin şartları
MADDE 23 –
(1) Sistem frekansı, 22/01/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içerisinde TEİAŞ tarafından kontrol edilir.
(2) Dağıtım şirketi; sunduğu elektrik enerjisinin kalitesine ilişkin aşağıdaki işletme şartlarını sağlamakla yükümlüdür:
a) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, kararlı durum ve geçici rejim şartlarında gerilim etkin değerleri kararlı durumlarda TS EN 50160:2011standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:
1) AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının, en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’u kadar, tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + % 10 - % 15 aralığında değişmelidir.
2) OG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca TS EN 61000-4-30’da tanımlanan ölçüm periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az % 99’u beyan etkin gerilim değerinin + % 10’nu aşmamalı, yine bu ortalamaların en az %99’u beyan etkin gerilim değerinin - % 10’nun altına düşmemelidir. Ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının hiçbiri beyan etkin gerilimin ± % 15’lik sınırlarının dışında olmamalıdır. Dağıtım şirketinin gerilim regülasyonuna ilişkin performansı, esas olarak bağlantı noktasından veya dağıtım şirketinin uygun görmesi durumunda tüketici tesisi tarafındaki herhangi bir noktadan ölçülür. TEİAŞ ile herhangi bir dağıtım şirketi arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkması ve taraflar arasında çözümlenememesi halinde anlaşmazlığın çözümü konusunda Kurul arabuluculuk yapar.

Yönetmelik İndirmek İçin:
https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument?id=n/wXTqOBGnk=
 
Galiba bu değerler nereden geliyor diyorsunuz. İletimle alakalı olarak bilgim olmamakla bereber.
Dağıtım sektöründe çalışmam itibari ile yardımcı olacağını düşündüğüm için aşağıdaki bilgileri paylaşıyorum.

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
Teknik kalitenin şartları
MADDE 23 –
(1) Sistem frekansı, 22/01/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içerisinde TEİAŞ tarafından kontrol edilir.
(2) Dağıtım şirketi; sunduğu elektrik enerjisinin kalitesine ilişkin aşağıdaki işletme şartlarını sağlamakla yükümlüdür:
a) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, kararlı durum ve geçici rejim şartlarında gerilim etkin değerleri kararlı durumlarda TS EN 50160:2011standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:
1) AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının, en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’u kadar, tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + % 10 - % 15 aralığında değişmelidir.
2) OG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca TS EN 61000-4-30’da tanımlanan ölçüm periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az % 99’u beyan etkin gerilim değerinin + % 10’nu aşmamalı, yine bu ortalamaların en az %99’u beyan etkin gerilim değerinin - % 10’nun altına düşmemelidir. Ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının hiçbiri beyan etkin gerilimin ± % 15’lik sınırlarının dışında olmamalıdır. Dağıtım şirketinin gerilim regülasyonuna ilişkin performansı, esas olarak bağlantı noktasından veya dağıtım şirketinin uygun görmesi durumunda tüketici tesisi tarafındaki herhangi bir noktadan ölçülür. TEİAŞ ile herhangi bir dağıtım şirketi arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkması ve taraflar arasında çözümlenememesi halinde anlaşmazlığın çözümü konusunda Kurul arabuluculuk yapar.

Yönetmelik İndirmek İçin:
https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument?id=n/wXTqOBGnk=
Öncelikle teşekkür ederim abi.Og ve ag için yolladığın yönetmeliği okumuştum ama nette iletim için aradım bu olayı bir sonuca ulaşamadım, iletimde de birbirine bağlı iki bara için yüzde 10 olayının yine ogye benzer olduğunu düşünsek bile bu yüzde 40 faz farkı çok havada kalıyor bunun nedenini bulamadım açıkcası, hala araştırmaktayım.Bu konuda bilgiye ulaşırsan haber bekliyorum abi senden.
Birde şöyle bir durum oluşuyor, birbirine art arda bağlı 4 adet bara ve 1. barayı referans alıp 380kV olduğunu düşünürsek 2. yüzde 9 3. yüzde 18 4. yüzde 27 gibi faz farkı koyarsak bu sistem nasıl ayakta kalabilir.Demek istediğim yüzde 10 ve yüzde 40 kuralına uyarak 4. barada voltaj seviyesini 1.baraya göre(referans barası) çok yükseltmiş yada çok düşürmüş olmazmıyız bu sistem nasıl ayakta kalabilir kafam burda da karıştı açıkcası.
 