BerkantÖztürk
Üye
- Katılım
- 4 Nis 2008
- Mesajlar
- 419
- Puanları
- 1
Trafo 1000 KVA, akım trafosu 1000/5, ilk 8 grup 50 kvar, geriye kalan 4 grup 25 kvar.
sebze,meyve,deniz ürünleri işleyen gıda fabrikası olduğu için, ham madde sezonlarına göre belli dönemler fabrika rölantiye giriyor.
oranlarda sapııyor.
mevcut sisteme hiç dokunmadan, ikinci bir kontrol rölesi, 150/5 trafo, 2 grup 30 kvar,2 grup 20 kvar, 2 grup 10 kvar, geriye kalan 6 grubu mono faz olarak, 20 kvar ve 10 kvar olarak fazlara dağıtsam olurmu.
ayrıca zaman zaman 1000 amperden fazla akım geçecek olan bir baraya 150/5 akım trafosu takmanın sakıncası varmıdır?
değerli fikirlerinizi bekliyorum.
saygılar..
sebze,meyve,deniz ürünleri işleyen gıda fabrikası olduğu için, ham madde sezonlarına göre belli dönemler fabrika rölantiye giriyor.
oranlarda sapııyor.
mevcut sisteme hiç dokunmadan, ikinci bir kontrol rölesi, 150/5 trafo, 2 grup 30 kvar,2 grup 20 kvar, 2 grup 10 kvar, geriye kalan 6 grubu mono faz olarak, 20 kvar ve 10 kvar olarak fazlara dağıtsam olurmu.
ayrıca zaman zaman 1000 amperden fazla akım geçecek olan bir baraya 150/5 akım trafosu takmanın sakıncası varmıdır?
değerli fikirlerinizi bekliyorum.
saygılar..