Dağıtım Merkezi kurulu olan Organize Sanayi Bölgelerindeki bazı katılımcılarda problemler yaşanmaktadır.
Şöyle ki; OSB dağıtım merkezlerindeki sayaç ölçü hücrelerindeki OG akım trafosu 75/1 ve Gerilim trafosu çarpanı da 345 olmaktadır. Yani kurulu çarpan 25875 olmaktadır. Bir başka deyişle kurulu ölçü sistemi 25MW 'a göre yapılmaktadır.

Şimdi gelelim problemimize.

Katılımcının trafosunun 400kVA ve işletmenin de depo olarak kullanıldığını düşünelim. Sadece 8-10 tane led çevre aydınlatması, depo içi sadece 5-10 lamba her zaman çalışmayan, güvenlik kulübesi aydınlatma, ısıtıcı, klima ve otomatik kapı... Katılımcının kendi fabrikasındaki mühürlü sayaçtan demand ölçüldüğünde 10-20kW arası....

OSB yönetimi DM'deki sayaçtan 25MW ölçü sisteminden katılımcının sayacını okuduğunda ciddi ölçme hataları ortaya çıkmaktadır. Mükemmel hata şudur. 25 Tonluk kantarda 20kg ağırlığı hem doğru hem de belirlenen sınırlarda okumak...! Çünkü DM'deki ölçü sisteminin hata oranı %0,2 olsa bile hata payı 50kW'tır. Yani DM'deki sayaç +-50kW fazla veya eksik ölçebilir ve makul sayılır.

Bu durumun ortadan kaldırılması için EPDK'nın kompanzasyon ile alakalı yönetmeliğinde mutlaka OSB'ler için değişikliğe gidilmesinde, müşterilerin mağdur olmaması babında gereklidir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,672
Kullanıcılar
449,945
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst