400/5 akım trafoları orta gerilim akım trafosu mu?
Genelde çarpan küsürlü olarak çıkar (1000 çarpanına ben hiç rastlamadım)
Bir de toplayıcı akım trafoları dediğiniz nedir?
Akım trafonuza göre,tesisinizin 23 MVA olduğu anlaşılıyor ! gerçekten öylemi ? 1000 çar-
pan için,akım trafonuzun çevirme oranı uygun değil ( böyle bir oran olmaz ).Tespitlerinizde
yanlışlıklar var.
1-Akım trafoları oranı 400/5 .evet doğrudur.(fakat ölçü kabininin içine girmek mümkün değil o yüzden gözlerimle görmedim) orta gerilim akım trafosudur, doğrudur.
2-Gerilim trafoları oranı 34500/100. evet doğrudur.
3-Kurulu güç evet 23 MVA (belki daha fazladır.)
4-Toplayıcı akım trafoları demek; iki takım akım trafoları var ise 2 sayaç kullanmak yerine bunların akımlarını toplayan akım trafolarıdır, böylece tek sayaç kullanılmış olur.
Genç arkadaşında dediği gibi faturadaki tüketim miktarını kwh değerini ilk endeks ve son endeks farkına bölersen çarpan ortaya çıkar.Faturadaki çarpan değeri kesindir.Çünkü tedaş tarfından hem proje hemde kontrollden sonra kabul gerçekleşiyor.