Ölçü Trafolarını Sekonderden Beslemek?

yalovadan

Üye
Katılım
15 May 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
44
Selam, ölçü trafolarını sekonder tarafından bağlayarak primer sargılarında yüksek gerilim yada akım görmek mümkün müdür?

Örneğin; 34.5 / 0,1 kV bir ölçü trafosunun sekonderine 0,1 kV uyguladığımızda primerden yine 34.5 kV gerilim elde edebilir miyiz?

Ya da 100 / 5 A ve 6 kV çalışma gerilimi olan bir akım trafosunun sekonderinden 5 A geçirerek primer sargısında 100 A okuyabilir miyiz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sekonderine uygulanan gerilim primerden sargı durumuna göre istenilen değerde gerilim alınıyor O.G testlerinde kullanılan test cihazları zaten bu şekilde imal ediliyor 220V sekoder den veriliyor primerden reosta ile istenlen değerde tutuluyor
 
Biraz açıklayıcı bilgi alabilir miyim, özellikle akım trafosunu sekonderden bağlamakla ilgili.
 
Selam, ölçü trafolarını sekonder tarafından bağlayarak primer sargılarında yüksek gerilim yada akım görmek mümkün müdür?

Örneğin; 34.5 / 0,1 kV bir ölçü trafosunun sekonderine 0,1 kV uyguladığımızda primerden yine 34.5 kV gerilim elde edebilir miyiz?

Ya da 100 / 5 A ve 6 kV çalışma gerilimi olan bir akım trafosunun sekonderinden 5 A geçirerek primer sargısında 100 A okuyabilir miyiz?

Gerilim Trafolarında Ters Enerji Vererek Primerden Aynı Voltajı Alırsın. Aynı İşlem Akım Trafolarında SözKonusu Olamaz.
 
Peki akım trafolarında neden ters besleme söz konusu olamaz?
 
Yanılmıyorsam benzer bir mantıklada OG akım trafolarının kullanılmayan boşta kalan uçları topraklanır yani 30/5 A akım trafosu için
(34,5/1,73 kV) x 30A = 5A x 119,6 kV 119,6 kV gibi çok yüksek bir gerilim endüklenir ve ölümcül kazalara yol açabilir.
 
Son düzenleme:
Yanılmıyorsam benzer bir mantıklada OG akım trafolarının kullanılmayan boşta kalan uçları topraklanır yani 30/5 A akım trafosu için
34,5 kV x 30A = 5A x 172,5 kV 172,5 kV gibi çok yüksek bir gerilim endüklenir ve ölümcül kazalara yol açabilir.

bu hesaptan emin misin? akım trafosu devreye seri bağlı olduğundan dolayı akım trafosunun primer gerilimi 34,5 kV değildir. Lütfen yanlış bilgi vermeyiniz
 
bu hesaptan emin misin? akım trafosu devreye seri bağlı olduğundan dolayı akım trafosunun primer gerilimi 34,5 kV değildir. Lütfen yanlış bilgi vermeyiniz

evet haklısın gerilim değerlerini 1,73 e bölmek gerekiyor,ben yinede sizlerden mantık olarak doğru olup olmadığını teyit etmenizi bekliyorum
 
evet haklısın gerilim değerlerini 1,73 e bölmek gerekiyor,ben yinede sizlerden mantık olarak doğru olup olmadığını teyit etmenizi bekliyorum

Akım trafoları faz-nötr veya faz-toprak arasına da takılmadığı için, 1,73'e bölmekle de akım trafosu primer uçları arasındaki gerilimi tespit edemezsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,207
Mesajlar
915,823
Kullanıcılar
449,987
Son üye
mavcil19

Yeni konular

Geri
Üst