Çift etiketli motor

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Düzenleme: yıldız bağladık bir süre çalıştı, aşırı ısındı
 
Düzenleme: yıldız bağladık bir süre çalıştı, aşırı ısındı

motor sargıları ve mekaniği sağlamsa yıldız üçgen yol verebilmeniz gerekiyor. hatta sistem müsaitse direkt de çalıştırabilirsiniz. kabloları karıştırma ihtimali üzerine motor klemensini üçgen bağlayıp sürücü ile yol vermenizi tavsiye etttim.
 
Motor sargı omajlari ve meger testleri yaptınız mı? Motor sargı değerleri ve izolasyonu ne durumda.

Motor aşırı isiniyordan kastınız kac °C? Sanırım testi yüksüz yapıyorsunuz doğru mu?

Motor soğutması nasıl fani sağlam mı?

Motor mili elle rahat dönüyor mu? Yataklama rulmanlar nasıl ses geliyor mu?
 
her birinde 0.4 omaj var
yükte ara ara çalıştırdım yaklaşık 3-5 dakikalık el atılmayacak kadar ısınıyor
arka alttan fan yeri var, çalışıyor
ses yok, rahat dönüyor
_______________________________

motor klemensini açtık, arkada markalamışlar U V W doğru
Elimde başka motor vardı, şimdilik sisteme onu bağladım.
durumu bobinajcı ustama anlattım, iş yerine uğrayıp yakından bakacak, çözülünce yazarım.
teşekkürler
 

sizce motorun fiziki boyutu hangi güce daha yakın?
 