Arkadaşlar merhaba,
Çift devirli (Dahlender) motor bağlantılarında kontaktör, termik ve şalter seçimi ile ilgili size danışmak istediğim bir konu var. Aşağıdaki bağlantıya ve motor anma akımlarına göre malzeme seçimini yaptım. Motor etiketinde düşük devirde 37A ve yüksek devirde 43.7A çektiğini varsaydım. Seçimi hangi hesaba göre yaptığımı da açıkladım. Yaptığım bu hesap doğru mudur?
Otomat şalter tüm akımı üzerinden geçireceği için 43.7A’den büyük olmalıdır. O yüzden 50A seçilir.
C1 Yıldız kontaktör motor yüksek devir anma akımının üçte biri olacak şekilde seçilir. 43.7/3=14.5A. Bu değere uygun bir üst değerinde 18A'lik kontaktör seçilir.
C3 Üçgen kontaktör motor yüksek devir anma akımının 0,58 katı olacak şekilde seçilir. 43.7x0.58=25.3A. Bu değere uygun bir üst değerinde olan 32A'lik kontaktörler seçilir.
C2 Ana kontaktör motor düşük devir anma akımını üzerinden geçireceği için 37A’den büyük olmalıdır. O yüzden 40A seçilir.
Termik ise motor düşük devir anma akımının 0,58 katı 37*0,58= 21,46A değerine ayarlanmalıdır. Bu değere uygun termik seçilir.
Çift devirli (Dahlender) motor bağlantılarında kontaktör, termik ve şalter seçimi ile ilgili size danışmak istediğim bir konu var. Aşağıdaki bağlantıya ve motor anma akımlarına göre malzeme seçimini yaptım. Motor etiketinde düşük devirde 37A ve yüksek devirde 43.7A çektiğini varsaydım. Seçimi hangi hesaba göre yaptığımı da açıkladım. Yaptığım bu hesap doğru mudur?
Otomat şalter tüm akımı üzerinden geçireceği için 43.7A’den büyük olmalıdır. O yüzden 50A seçilir.
C1 Yıldız kontaktör motor yüksek devir anma akımının üçte biri olacak şekilde seçilir. 43.7/3=14.5A. Bu değere uygun bir üst değerinde 18A'lik kontaktör seçilir.
C3 Üçgen kontaktör motor yüksek devir anma akımının 0,58 katı olacak şekilde seçilir. 43.7x0.58=25.3A. Bu değere uygun bir üst değerinde olan 32A'lik kontaktörler seçilir.
C2 Ana kontaktör motor düşük devir anma akımını üzerinden geçireceği için 37A’den büyük olmalıdır. O yüzden 40A seçilir.
Termik ise motor düşük devir anma akımının 0,58 katı 37*0,58= 21,46A değerine ayarlanmalıdır. Bu değere uygun termik seçilir.