İlginç ve saçma bir durum

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu sistem kurulalı ne kadar zaman geçti? Ne olduda birden sıkıntı yaşanmaya başlandı.
Sonradan aklıma geldi olmaz ama kompanzasyonu regülatör çıkışına yapmak gibi büyük bir hataya düşülmüş olmasın?
 
Bu sistem kurulalı ne kadar zaman geçti? Ne olduda birden sıkıntı yaşanmaya başlandı.
Sonradan aklıma geldi olmaz ama kompanzasyonu regülatör çıkışına yapmak gibi büyük bir hataya düşülmüş olmasın?

Sistem 8-10 yıllık başkası tarafından kurulmuş dediğiniz doğru kompanzasyon maalesef regülatör çıkışına bağlı regülatör dönüş ucu akım trafosundan sonraya baglanmiski regülatör kayıpları aboneye yazsın
 
Sistem 8-10 yıllık başkası tarafından kurulmuş dediğiniz doğru kompanzasyon maalesef regülatör çıkışına bağlı regülatör dönüş ucu akım trafosundan sonraya baglanmiski regülatör kayıpları aboneye yazsın

Bu çok ama çok büyük bir hata !
Sıkıntının yaşanmasına sebep olan hata budur !
Regülatör kayıpları her halükarda aboneye yansıyacak bundan kaçış yok ama kompanzasyonun regülatör çıkışına yapılması kabul edilemez büyük bir hata!
 

Forum istatistikleri

Konular
128,183
Mesajlar
915,685
Kullanıcılar
449,953
Son üye
bavenes

Yeni konular

Geri
Üst