Yıldız ve hat kontaktörü gecikmesi

Katılım
3 Ağu 2015
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
54
Arkadaşlar tense er yu röle kullanıyorum, ancak hat kontaktörü çektikten 1 saniye sonra yıldız çekiyor. Bunun sisteme bi zararı olurmu?
(Yıldız kontaktörü er yu rölenin çalışma gecikmesinden geç çekiyor)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bahsettiğin röle Yıldız-Üçgen Zaman rölesi olsa gerek.
Önce Hat kontaktörü ve yıldız kontaktörü çeker.
Yıldız-Üçgen geçiş süresi sonunda yıldız kontaktörü bırakır. Ayarlanan geçiş süresi sonunda (0.1 - 500 ms) üçgen kontaktörü çeker.
 
Genelde yıldız kontaktörü küçük kontaktördür. Standart yıldız - üçgen kalkışlı bir sistemde önce yıldız kontaktörünün çekmesi sonrasında hat kontaktörünün çekmesi gerekmez mi? Çünkü hat kontaktörü daha güçlüdür.

Bu durum bir süre sonra yıldız kontaktörünün arızalanması durumu ile karşımıza gelme olasılığı yok mu?
 
Anlatmak istediğim hat kontaktörü çekiyor ve 1 saniye sonra yıldız çekiyor. Ben start yaptığımda er yu röle çıkış verene kadar hat kontaktörü çekmiş oluyor ve 1 saniye sonra yıldız çekiyor, ( panomda bir sıkıntı Yok herşey çalışıyor zaten)
 
Şu rölenizin tam adı marka model var ise ekler misiniz ?

Yada resim çok daha iyi olur. Rölenin tam marka modeli görünür olursa çok iyi olur.

Normal koşullarda yıldız sonra çekmemesi lazım.
 