Yıldız ve hat kontaktörü gecikmesi

Katılım
3 Ağu 2015
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
54
Arkadaşlar tense er yu röle kullanıyorum, ancak hat kontaktörü çektikten 1 saniye sonra yıldız çekiyor. Bunun sisteme bi zararı olurmu?
(Yıldız kontaktörü er yu rölenin çalışma gecikmesinden geç çekiyor)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bahsettiğin röle Yıldız-Üçgen Zaman rölesi olsa gerek.
Önce Hat kontaktörü ve yıldız kontaktörü çeker.
Yıldız-Üçgen geçiş süresi sonunda yıldız kontaktörü bırakır. Ayarlanan geçiş süresi sonunda (0.1 - 500 ms) üçgen kontaktörü çeker.
 
Genelde yıldız kontaktörü küçük kontaktördür. Standart yıldız - üçgen kalkışlı bir sistemde önce yıldız kontaktörünün çekmesi sonrasında hat kontaktörünün çekmesi gerekmez mi? Çünkü hat kontaktörü daha güçlüdür.

Bu durum bir süre sonra yıldız kontaktörünün arızalanması durumu ile karşımıza gelme olasılığı yok mu?
 
Anlatmak istediğim hat kontaktörü çekiyor ve 1 saniye sonra yıldız çekiyor. Ben start yaptığımda er yu röle çıkış verene kadar hat kontaktörü çekmiş oluyor ve 1 saniye sonra yıldız çekiyor, ( panomda bir sıkıntı Yok herşey çalışıyor zaten)
 
Şu rölenizin tam adı marka model var ise ekler misiniz ?

Yada resim çok daha iyi olur. Rölenin tam marka modeli görünür olursa çok iyi olur.

Normal koşullarda yıldız sonra çekmemesi lazım.
 