elektrikçicüneyt
Profesyonel Üye
Doğru yapsan atmazdı.Trifaze kaçak akımın yanına trifaze sigorta bağlaman daha doğru monofaze birza sıkıntılır olur!KAR eğer elektriği açar açmaz atıyorsa sizin binada topraklama olarak nötr kullanılmış veya nötr yerine topraklama kullanılmış olabilir.Binanızda topraklama var mı?Sigortaların üstündeki sanırım nötr barası.Eğer topraklama varsa ve bu klemenste nötrle toprak bir birine kısa devre edildiyse atar!Prizlerde nötr yerine toprak kullanıldıysa atar!Trifa KAR in yanina monofaze sigorta Taktik 8 sigortanin 4 u atiyor...25 A mono sigorta trifaze KAR 40A
Neden yapiyor böyle herseyi dogru yaptim baglantulari
1-)Önce bu sigortaların olduğu yere ana panodan toprak geliyor mu onu bul!
2-)Eğer geliyorsa topraklamayı ayır ve prizlere giden topraklamaları bu klemensten çöz ve topraklama kablosuna bağla!
3-)Eğer topraklama yoksa ve topraklı prizlerde nötr toprak olarak kullanılmışsa bunları iptal et topraklama hattı çekip priz ve armatürlerdeki topraklamaları bu yeni topraklamaya bağla!