merhaba bizdede buna benzer bir durum var.rezistanslı bir sistem.yükler dengesiz ve toprak nötür arası 11v var.trafo ile makine arasında bir tane dağıtım panosu var.bu panodan nötür üzerinden torağa sıfırlama yapabilimiyim.makine yanında sıfırlama denemesi yaptım 6 lık kablo epey ısınıyor.Nötr -Toprak arasında görülen gerilimin sebebi;nötr dengesizlik akımının nötr kablo DİRENCİ üzerindeki gerilim düşümüdür.
Kesit arttırıldığında direnç düşeceğinden gerilim de azalmaktadır.
Bir diğer çözüm nötr kablosununu birden çok nokta üzerinden topraklamaktır.Bu usul toprağın direnci mevsimsel değiştiği için iyi bir yol sayılmaz