Nötr-Toprak arası gerilim düşürme

Nötr -Toprak arasında görülen gerilimin sebebi;nötr dengesizlik akımının nötr kablo DİRENCİ üzerindeki gerilim düşümüdür.
Kesit arttırıldığında direnç düşeceğinden gerilim de azalmaktadır.
Bir diğer çözüm nötr kablosununu birden çok nokta üzerinden topraklamaktır.Bu usul toprağın direnci mevsimsel değiştiği için iyi bir yol sayılmaz
merhaba bizdede buna benzer bir durum var.rezistanslı bir sistem.yükler dengesiz ve toprak nötür arası 11v var.trafo ile makine arasında bir tane dağıtım panosu var.bu panodan nötür üzerinden torağa sıfırlama yapabilimiyim.makine yanında sıfırlama denemesi yaptım 6 lık kablo epey ısınıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.