Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar resimde bir makinanin etiket degerinde 55A anma akimindan bahsediyor fakat makina tam yük de calisinca 35A olcuyorum. Kablo secmem gerek 55A burda nedir kabloyu bu akima gore mi secmeliyim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Muhtemelen cihaz tam yükte çalışmadığı için ölçtüğünüz akım 35 A çıkıyor. Seçimi cihazın tam yük akımına göre yapmanız daha doğru olacaktır. Bunun için en az 4x10'luk kablo ile cihazı beslemeniz gerekir.
Muhtemelen cihaz tam yükte çalışmadığı için ölçtüğünüz akım 35 A çıkıyor. Seçimi cihazın tam yük akımına göre yapmanız daha doğru olacaktır. Bunun için en az 4x10'luk kablo ile cihazı beslemeniz gerekir.