Kompanzasyon Sorusu

Röleniz, monofaze kondansatör devreye alan tip değil ise,devreye monofaze kondansatör bağlaya-
mazsınız.Rölenizin uygun olması halinde, R fazına ayrı monofaze, S fazına ayrı ve başka güçte mo-
nofaze ve T fazına daha başka güçte monofaze kondansatör bağlayabilirsiniz.Elinizde monofaze
kondansatör yoksa,trifaze kondansatörden uygun bir değer yaratabilirsiniz ( www.kael.com adre-
sinden ayrıntıyı öğrenebilirsiniz ).Sistemde ihtiyaç olan ( dengesiz yük nedeniyle ) kondansatör değer-
lerini bir analizör yardımı ile tayin edebilirsiniz.Analizörünüz yoksa,bu değerleri yük durumunuzun yo-
ğunluğuna göre tahmini olarak uygulayarak bulabilirsiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Pratik olarak, her faza aynı değerde bir fazlı kondansatör bağlayıp, işletmeyi takip ederek gerekli kondansatör ihitiyacı tespit edilebilir (Günün belirli saatlerinde sayaç değerlerini okuyarak,8-10 gün takip). Bu da çok zaman alır. En iyisi analizör ile tespit.
 