Binamızda1 adet anapano 1 adet UPS panosu bulunmaktadır Ana panodakı kaçak akımlar 300ma. kat panolarındaki 30 ma ir ve binamızda katlarda 10 adet ayrı ayrı pano var ve bunların içerisinde 8 er tanede kaçak akım gurubu var.aynı zamanda binamızın Aydınlatma sistemi tamamıylan Elektronik balans kullanılmıştır.
1. Notür toprak kısadevreinde sadece kendi panosunun kaçak akımı atıyor ve doğru bir uygulama.
2. Faz Nötür kısa devresinde kendive sigortası atıyor (budadoğru)
3. faz toprak birleşiminde kendi kaçak akımınn yanı sıra farklı katlardaki farklı kaçak akım sigortalarıda atmaktadır. Bunun sebebi ne olabilir.
Not : Bina topraklama sisteminide ölçtürdük ve doğru herhangibir sorun gözükmüyor . sorunun kaynağı sizce ne olabilir.??????
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yüksek akım geçtiği ve röleler arasında seçicilik özelliği olmadığı için diğerleride atabilir..