Kaçak Akım Koruma Rölesi Atıyor

soore53

Üye
Katılım
17 Eki 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
46
Binamızda1 adet anapano 1 adet UPS panosu bulunmaktadır Ana panodakı kaçak akımlar 300ma. kat panolarındaki 30 ma ir ve binamızda katlarda 10 adet ayrı ayrı pano var ve bunların içerisinde 8 er tanede kaçak akım gurubu var.aynı zamanda binamızın Aydınlatma sistemi tamamıylan Elektronik balans kullanılmıştır.
1. Notür toprak kısadevreinde sadece kendi panosunun kaçak akımı atıyor ve doğru bir uygulama.
2. Faz Nötür kısa devresinde kendive sigortası atıyor (budadoğru)
3. faz toprak birleşiminde kendi kaçak akımınn yanı sıra farklı katlardaki farklı kaçak akım sigortalarıda atmaktadır. Bunun sebebi ne olabilir.
Not : Bina topraklama sisteminide ölçtürdük ve doğru herhangibir sorun gözükmüyor . sorunun kaynağı sizce ne olabilir.??????
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yüksek akım geçtiği ve röleler arasında seçicilik özelliği olmadığı için diğerleride atabilir..
hatta 300 ma lik bile atabilir....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,839
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst