Arkadaşlar merhaba
Bu forma yeni yazmaya başladım.sorum şu:fabrika genelinde butun motorlarda
yüzde 10 oranında birfaz fazla akım çekiyor.yardımlarınızı rica ederim.(voltajlar dengeli)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bütün motorlarının aynı fazı arızalı olamayacağına göre ve her fazın gerilimleri aynı ise ve fabrikadaki bütün motorların 1 fazı %10 yüksek akım çekiyor ise; fazla akım çeken fazın frekansını ölçmeni önerebilirim. Ayrıca fabrikanda analizörün varsa ana beslemene bağlayıp fazlarının harmonik değerlerine bakman sana fikir verebilir.

Neden frekansa bak dediğimi açıklayayım;

Stator devri ns=(120xfs)/p dir. Bu denklem her faz için aynıdır. Fazlardan birine 50 hz değilde, 55 hz geliyor ise o faz daha fazla stator devri üretecek ve daha fazla akım çekmek isteyecektir.

Arıza hakkında fazla bilgi vermemişsin. Bu sorun şebekeden doğrudan çalışan motorlardamı oluyor yoksa inverterle sürülen motorlardadamı var. Daha fazla bilgi verirsen sorununa çözüm bulmak daha kolay olacaktır.
 
Harmonik akımları çok yüksek %50 oranları görüyor.teşk.
 
R-S-T fazlar arası voltajı öçtün mü eğer eşit ise kompazasyonda sıkıntı olabilir diye düşünüyorum
 