Daha öncede belirttiğim gibi kablo kalitesi, izolasyon problemi, motor güç artışı çekilen akım değerinin artması topraklama iletkenine manyetik indüksiyon yapması nedenleriyle topraklama kablosunu ayrı çekmekte fayda vardır.
Motor devrelerinde kaçak akım rölesi tutmaz boşuna uğraşma diyenlere kulak asmayın. Kaçak akım rölesi tutmuyorsa motorunuzda sargı izolasyon problemi var demektir bunun bir çok nedeni vardır.
Aşağıdaki bir motor üreticisinin kataloğunda sargı izolasyon direnci 2Megaohm altı kabul edilemez diyor.İzolasyon direncinin bu sınır değerinde dahi 30mA KAKR'ni açtırması mümkün değildir.
Örnek kullanım kılavuzu:
http://www.wattest.com/Yuklemeler/watt_kullanma_kilavuzu.pdf