Kaçak akım sağlıklık çalışır mı?

50 hz sorun yok ama yüksek frekansa çıkınca sorunlar başlıyor.
Birde darbeli akımda indüktor uçlarında oluşan yüksek voltaj değerleri var.

motor sürücüleri ve emi filtre ayrı bi konu. tekli-çoklu sürücü, tekli-çoklu emi filtre kullanımı, sürücü güçleri, bileşke kaçak akımlar vs. cihaz üreticileri çok rahat değiller.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
50 hz sorun yok ama yüksek frekansa çıkınca sorunlar başlıyor.
Birde darbeli akımda indüktor uçlarında oluşan yüksek voltaj değerleri var.
Yahu bende hiç sorun yok diye iddiada bulunmadım zaten. Siz "emi filterin kaçak akım rölesini attırmadan nasıl bağlanacağını açıklayın" diye sordunuz bende size açıklamasını yaptım. Her yüksek frekanslı cihazda problem oluyor diye bir olayda yok. Cihaza uygun röle seçersin. He herşeye rağmen çözülmüyorsa onada çözüm bulmuşlar filtreyi iptal et kurtul.​
 
Konu ilk açıldığında,Iskra K tipi kaçak akım ile ilgili bir iddiadan
bahsetmiştim.O iddia gerçeğe dönüştü ve sonuç alındı.B B B
feryatlarımızın ! karizması çizildi maalesef.Konu ile ilgili ABB
den yazılı çözüm talebinde bulundum,onun cevabını bekliyorum.
Bugünde cevap çıkmazsa,konuyu ek bilgilerle birlikte 1-2 gün içerisinde bilgilendirme olarak burada sunacağım.Belliki,B tip
kaçak akım açıklamaları ile ilgili olarak yeni kitaplar ! yazılacak.😃
 
Konu ilk açıldığında,Iskra K tipi kaçak akım ile ilgili bir iddiadan
bahsetmiştim.O iddia gerçeğe dönüştü ve sonuç alındı.B B B
feryatlarımızın ! karizması çizildi maalesef.Konu ile ilgili ABB
den yazılı çözüm talebinde bulundum,onun cevabını bekliyorum.
Bugünde cevap çıkmazsa,konuyu ek bilgilerle birlikte 1-2 gün içerisinde bilgilendirme olarak burada sunacağım.Belliki,B tip
kaçak akım açıklamaları ile ilgili olarak yeni kitaplar ! yazılacak.😃
allahını seversen sami abi kurtar bizi bu beladan yav . sana ne minnettar kalırım .
 
Bugünlük,ekli bilgileri inceleyin.De -
taylı açıklama azzzz sonraaa :D
 

Ekli dosyalar

  • 04 ESİS ISKRA TANITIM.docx
    83.5 KB · Görüntüleme: 7
  • 06 ISKRA TAKILAN.jpg
    06 ISKRA TAKILAN.jpg
    291.9 KB · Görüntüleme: 7
  • 07 ISKRA K TİP.pdf
    3.4 MB · Görüntüleme: 8
Sami Bey benim anladığım bazı firmalar özel durumlar için kaçak akım rölelerine standartların üzerinde bir takım özellikler ekleyerek bunu yeni isimler altında sunuyorlar. Mesela sürücülerin çoğu için B tipi röle çözüm olabilirken sıkıntılı durumlar için Iskra K tipi veya başka bir firmanın standartlar üstü başka bir modeli gibi.
Tabi bu çözümü sunan röleler sürücü fiyatına sunuluyorsa o EMI sökülür bizde:)
Not: Eklediğiniz dokümanda da bahsettiğim türden açıklama yazıyormuş okumamıştım . Gerçi B tipi için iyi şeyler söylenmemiş:)


"Bazı markalarda üretmiş oldukları ürünlere AC,A,F,B tipi özelliklerini birlikte ekleyip sizlere harmonik filtreli F ve B olarak bu ürünleri satıyor ve parasını F ve B tipi olarak ödüyorsunuz sonra ürün size ulaştığında fabrika ayarlarında A tipi olarak ayarladıkları için A tipi olarak kullanıyorsunuz. Menüsüne girip F ve B tipi olarak seçtiğinizde filtre devreden çıktığında ürün sürücülü sistemlerde çalışmıyor. Çalıştırmak içinde standartların üstünde bir değere ayarlamanız gerekiyor. Yani F ve B tipi olarak para ödüyorsunuz ,A tipi olarak kullanıyorsunuz."

Bu paragrafı anlamadım. Ne menüsünden bahsetmişler ki?
 
Son düzenleme:
Aslında,gerçek olan bazı konular var
tabiki.Ünlü firmalar ! genelde benzer
şeyler söylüyorlar.Ancak,benim kar -
şılaştığım sorunda,heriki üründe ay -
nı kuruma ait,garip olan bu.Hem say-
falarca B tipi tanıt,hem işe yarama -
sın.Yaraması için,falanca vidayı sök
filanca şöntü kaldır.Böyle saçmalık
olurmu ? Tavsiye edilen aletlerin ta-
nesi 20000 ₺ civarında.Takdım,tırt,
rezil oldum zırt,karizma gitti hırt 😃
Elin gavuru,10 yıl önce AC tipi kaldır-
mış,bizde hababam satılıyor.Simens
ve Scneiderdeki bazı arkadaşları bu
konuda uyardım.Simens ,satış liste-
lerinden AC tipi kaldırdı.Umarım,di-
ğer büyük firmalarda kaldırır.Dikkat
ederseniz,kaçak akım muhabbetinin
yarıdan fazlası bu tipler konusunda.
ABB,müşteri temsilcisi ile yaptığımız
görüşmede EMC filtresinin vidasını
çıkarmamızı söylüyor.Bu tavsiyenin
yazılı olarak teyidini istedim onu bekliyorum.Belliki,bekledikleri ! bir
sıkıntılı durum.Sizin kullandığınızı
söylediğiniz Schneider A Si de çö -
züm sunuyor olabilir bence.Ancak,
sürücü farkından dolayı,sonuçlar
farklı çıkabilir ! ,onuda gözönüne al-
mak gerekebilir.Beklediğim yazıl te-
yid bugünde gelmez ise,maceram
konusunda :rolleyes: 1-2 gün içerisinde ge-
niş bilgilendirmeyi,konunun açıldığı
bölümde bilgilerinize sunacağım.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,766
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst