kullanacagımız motora 4 *10 luk kablo çekilecek ve kaçak akım baglanacak 3 faz 1 nötr mü 1 toprakmı baglamalıyız kaçak akıma 3 faz 1 toprak baglasak olurmu degerli üstatlarım
kullanacagımız motora 4 *10 luk kablo çekilecek ve kaçak akım baglanacak 3 faz 1 nötr mü 1 toprakmı baglamalıyız kaçak akıma 3 faz 1 toprak baglasak olurmu degerli üstatlarım
motor gövdesinede toprak yerine nötrü mü baglamalıyız
teşekkürler sayın ustam simdi nötrü hem kumandaya bağlasak hem gövdeye bağlasak sorun olurmu çünkü elimizdeki kablo 4 telli hem kumanda panosu var hemde kar işteniyor* Asenkron motor'a besleme olarak 3 faz iletkeni gider, klemens kutusu içerisindeki topraklama terminalinede topraklama iletkeni bağlanır. Üç fazlı Motora nötr gitmez, yol verme/kumanda devresi varsa nötr gerekir, almanlar kendi cihazlarının kumanda devresinde 380v/24v veya 12v Trafo kullanırlar kumanda gerilimleri düşük voltajlıdır.
*Kablo kalitesi izolasyon kaçağı problemleri nedeniyle topraklama iletkenini ayrı çekmek doğru olacaktır.
*Bir kaç motor için 1 adet 30mA KAKR kullanmayın.
*Motor devresinde kaçak akım rölesi atıyorsa motor sargıları nemlenmiştir, kablo ve/veya sargı izolasyon kaçağı problemi vardır.
teşekkürler sayın ustam simdi nötrü hem kumandaya bağlasak hem gövdeye bağlasak sorun olurmu çünkü elimizdeki kablo 4 telli hem kumanda panosu var hemde kar işteniyor
Hem kaçak akım olacak hem topraklana olacak kabloda 4 telli olmaz dedimde olur dediler bende biraz çorba yaptım meseleyi teşekkürler bilgiler içinsayın arkadaşım, kumandaya bağladığın nötrü gövdeye bağlayamazsın. nötrü gövdeye bağlarsan kaçak akım tutmaz. neden kafayı, nötrü gövdeye bağlamaya taktın anlamadım.