Asenkron motora kaçak akım

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
kullanacagımız motora 4 *10 luk kablo çekilecek ve kaçak akım baglanacak 3 faz 1 nötr mü 1 toprakmı baglamalıyız kaçak akıma 3 faz 1 toprak baglasak olurmu degerli üstatlarım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3 faz 1 nötr bağalamalısın kesinlikle toprak girme kaçak akıma kaçak akımın tutmaz
 
* Asenkron motor'a besleme olarak 3 faz iletkeni gider, klemens kutusu içerisindeki topraklama terminalinede topraklama iletkeni bağlanır. Üç fazlı Motora nötr gitmez, yol verme/kumanda devresi varsa nötr gerekir, almanlar kendi cihazlarının kumanda devresinde 380v/24v veya 12v Trafo kullanırlar kumanda gerilimleri düşük voltajlıdır.
*Kablo kalitesi izolasyon kaçağı problemleri nedeniyle topraklama iletkenini ayrı çekmek doğru olacaktır.
*Bir kaç motor için 1 adet 30mA KAKR kullanmayın.
*Motor devresinde kaçak akım rölesi atıyorsa motor sargıları nemlenmiştir, kablo ve/veya sargı izolasyon kaçağı problemi vardır.
 
* Asenkron motor'a besleme olarak 3 faz iletkeni gider, klemens kutusu içerisindeki topraklama terminalinede topraklama iletkeni bağlanır. Üç fazlı Motora nötr gitmez, yol verme/kumanda devresi varsa nötr gerekir, almanlar kendi cihazlarının kumanda devresinde 380v/24v veya 12v Trafo kullanırlar kumanda gerilimleri düşük voltajlıdır.
*Kablo kalitesi izolasyon kaçağı problemleri nedeniyle topraklama iletkenini ayrı çekmek doğru olacaktır.
*Bir kaç motor için 1 adet 30mA KAKR kullanmayın.
*Motor devresinde kaçak akım rölesi atıyorsa motor sargıları nemlenmiştir, kablo ve/veya sargı izolasyon kaçağı problemi vardır.
teşekkürler sayın ustam simdi nötrü hem kumandaya bağlasak hem gövdeye bağlasak sorun olurmu çünkü elimizdeki kablo 4 telli hem kumanda panosu var hemde kar işteniyor
 
teşekkürler sayın ustam simdi nötrü hem kumandaya bağlasak hem gövdeye bağlasak sorun olurmu çünkü elimizdeki kablo 4 telli hem kumanda panosu var hemde kar işteniyor

Nötr'ü gövdeye vereyim mi? demek kendimi 10.kattan aşağı atayım mı? demek gibi birşey :)
Sistemde, tesisatta dengesiz yüklenmeden dolayı nötr'de bir kaç volt gerilim oluşur, motor gövdesini topraklamanız gerekir. Siz nötr'ü gövdeye verirseniz topraklama ile birleştirmiş olursunuz buda kaçak akım rölesinin tutmamasına neden olur.
 
sayın arkadaşım, kumandaya bağladığın nötrü gövdeye bağlayamazsın. nötrü gövdeye bağlarsan kaçak akım tutmaz. neden kafayı, nötrü gövdeye bağlamaya taktın anlamadım.
 
sayın arkadaşım, kumandaya bağladığın nötrü gövdeye bağlayamazsın. nötrü gövdeye bağlarsan kaçak akım tutmaz. neden kafayı, nötrü gövdeye bağlamaya taktın anlamadım.
Hem kaçak akım olacak hem topraklana olacak kabloda 4 telli olmaz dedimde olur dediler bende biraz çorba yaptım meseleyi teşekkürler bilgiler için
 
Daha öncede belirttiğim gibi kablo kalitesi, izolasyon problemi, motor güç artışı çekilen akım değerinin artması topraklama iletkenine manyetik indüksiyon yapması nedenleriyle topraklama kablosunu ayrı çekmekte fayda vardır.
Motor devrelerinde kaçak akım rölesi tutmaz boşuna uğraşma diyenlere kulak asmayın. Kaçak akım rölesi tutmuyorsa motorunuzda sargı izolasyon problemi var demektir bunun bir çok nedeni vardır.
Aşağıdaki bir motor üreticisinin kataloğunda sargı izolasyon direnci 2Megaohm altı kabul edilemez diyor.İzolasyon direncinin bu sınır değerinde dahi 30mA KAKR'ni açtırması mümkün değildir.
Örnek kullanım kılavuzu: http://www.wattest.com/Yuklemeler/watt_kullanma_kilavuzu.pdf
 