topraklama direnci

  1. Topraklama direnci hesabı

    Gözlü topraklama uygulamam gerekli herhalde fakat nasıl uygulayabilirim bilen var mı acaba?
  2. Sahada tn ile tt arasındaki fark nedir?

    ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE BİLMEDİĞİMDEN SORUYORUM. :) TN SİSTEM İLE TT SİSTEM ARASINDA UYGULAMADA FARK NEDİR? TEORİDE SANAYİDEKİ BİR MAKİNENİN GÖVDE TOPRAKLAMASI; ''TRAFONUN YILDIZINDAN GELEN NÖTRE DEĞİL DE, BAŞKA BİR YERDEN TOPRAKLAMA ELEKTRODUNA BAĞLI TOPRAKLAMA KABLOSUNA BAĞLANMASI TT.'' ''TN...
  3. Makine gövde topraklaması hakkında

    Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. Yönetmelikte dolaylı veya doğrudan elektriği iletecek tüm kısımlar topraklanır deniliyor. Bunun içine makine gövde topraklaması da giriyor. Ancak bir tesiste karşılaştığım 5 pinli üç faz prizlerden elektrik çeken makinelere gövde topraklanmasına gerek...
  4. has_artvin_li ( TA3TCM )

    Meger satın almak istiyorum Fikirleriniz lazım !!!

    Selamun aleyküm değerli usta abilerim ben çeşitli fabrikalara ve işletmelere arızalar için gidiyorum ve bazı yerlerde topraklama direncinin ölçülmesi gerekiyor... Bu durumlar için bir tane meger sarın almak istiyorum. Ama daha önce hiç topraklaam direnci ölçmedim çünkü aleti yoktu :D Markası...
  5. ERT-S Toprak Megeri

    Toprak Megerleri, topraklama direncini ve toprak özdirencini ölçmek için kullanılan ölçüm cihazlarıdır. Bu tarz cihazlar sürekli olarak dış ortamda kullanıldığı için dayanıklı ve güvenilir ölçüm sonuçları vermesi oldukça önemlidir. Toprak Direnci ve Toprak Özdirenci Toprak direnci, bir elektrik...
  6. Topraklama Hesabı/Soru

    Arkadaşlar merhaba, Elektrik projesi çizimine başlamak istiyorum. Örnek projeleri inceliyorum. Temel topraklama projesindeki direnç hesaplarındaki formüllerde farklılıklar görüyorum. Çizimler ve hesaplar neye göre değişiyor. Ring topraklama eşdeğer direnci, gözlü topraklama vb. hesaplamaları...
  7. Metal tankların topraklama direnç sınırı nasıl hesaplanır?

    Bir akım kaynağına bağlı bir metal gövdenin direncini hesaplarken koruma elemanı akımından yararlanılıyor fakat boş sahada bulunan ve akım kaynağına bağlı olmayan bir metal deponun topraklama direnç sınır değerini neye göre belirleyeceğiz? İkinci olarak TT ve TN sistemler için farklı olarak bir...
  8. Alçak Mühendis

    Çevrim empedansı

    Çevrim direnci (çevrim empedansi) ölçtüğümüzde tam olarak sistemde neyi bulmuş oluyoruz? Bu konuda kafam karıştı. Topraklama geçiş direnci ölçümü yaparken aslında çevrim empedansını ölçüp, çok küçük olan dirençleri ihmal ederek bulduğumuz değeri topraklama geçiş direnci olarak yazacağız...
  9. katu45

    işletme topraklaması yüksek

    merhabalar, Şu an görev yaptığım yerde 630kVA lık bir trafo mevcut ve geçen gün bunun yıllık topraklama ölçümlerini yaptırdık. Ancak rapora göre 2 ohm dan küçük olması gereken işletme topraklama değeri 4.85 ohm çıktı. bu değerin 2 ohm dan yüksek olması işletme ve koruma açısından ne tür...
  10. Toprak direnci mi? çevrim empedansı mı?

    Sevgili dostlar, Bildiğiniz gibi yönetmelikte TT sistem için toprak direnci(çeşitli nedenlerle) ölçülemiyorsa çevrim empedansı ölçülebilir gibi bir ifade var. Bu da uygulamada çeşitli soru işaretlerine yol açıyor. Geçen gün bir iş güvenlik firmasının topraklama raporunu inceledim, adamlar...

Yeni mesajlar

Geri
Üst