Alçak Mühendis

Usta Üye
Katılım
14 Şub 2014
Mesajlar
1,103
Puanları
181
Çevrim direnci (çevrim empedansi) ölçtüğümüzde tam olarak sistemde neyi bulmuş oluyoruz? Bu konuda kafam karıştı. Topraklama geçiş direnci ölçümü yaparken aslında çevrim empedansını ölçüp, çok küçük olan dirençleri ihmal ederek bulduğumuz değeri topraklama geçiş direnci olarak yazacağız sanıyordum. Bunu açıklayabilir misiniz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1- Ölçtüğünüz topraklamayı,diğer sistemlerle birlikte ölçüyoyorsanız,gördüğünüz değer loop direnci,
2- Ölçüyü enerjili sistemden ( pirizden ) ölçüyorsanız,çevrim empedansı.
 
TT sistemde çevrim empedansı işletme topraklaması direnci , tesisdeki koruma topraklaması direnci ve tesisdeki bütün iletkenlerin direncinin toplamıdır. Yani hata akımının izlediği yolda ne kadar direnç varsa hepsinin toplamıdır ( Sistemdeki küçük değerli endüktif dirençler ihmal edilerek ).
http://konelsis.com.tr/sablon/konelsis/pdf/TOPRAKLAMA_YONETMELiGi.pdf Okuyup okuyup feyz alınacak bir döküman ; bilgisayarınızın en güzel köşesinde saklayın....
 
Son düzenleme:
TT sistemde çevrim empedansı işletme topraklaması direnci , tesisdeki koruma topraklaması direnci ve tesisdeki bütün iletkenlerin direncinin toplamıdır. Yani hata akımının izlediği yolda ne kadar direnç varsa hepsinin toplamıdır ( Sistemdeki küçük değerli endüktif dirençler ihmal edilerek ).
http://konelsis.com.tr/sablon/konelsis/pdf/TOPRAKLAMA_YONETMELiGi.pdf Okuyup okuyup feyz alınacak bir döküman ; bilgisayarınızın en güzel köşesinde saklayın....
Cok tesekkur ederim. Bu aciklayici oldu.
Bir sorum daha olacak. Topraklama gecis direnci olcumunde sadece tesisin topraklandigi noktanin direncini olcerek cevrim empedansinin yaklasik yarısını mi olcmus oluyoruz yoksa tesisin ve trafonun toplam gecis direnclerini bulup çevrim empedansinin yaklasik tamamını mi olcmus oluyoruz. (Diger direnclerin ihmal edildigini goz onune alarak yaklasik diye yazdim)
 
Öyle bir varsayımda bulunamayız , topraklama yönetmeliğinde TT ve TN için olması gereken çevrim empedanslarını bulabilirsiniz....
 