Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba arkadaşlar.
İki paralel trafo düşünün. Üzerlerinden toplam 100 MW aktif güç, 10 MVAr reaktif güç akıyor. Trafolar aktif gücü 50 MW-50 MW eşit olarak paylaşırken reaktif gücü 9 MVAr-1MVAr olarak farklı paylaşıyor. Sebebini anlayamadım. Yorumunuz nedir?
Saygılarımla...
Arkadaşlar merhaba,
Yüksek gerilimde gerilim düşümü hesabı ve kesit tayini işleminde sıkıntım var.
Formul açık gerilim düşümü için ama kesit tayininde sıkıntı var.
Mesela 250 m hat,34,5 kV gerilim, Güç 100 MVA , cosQ 0,8 olsun.
burada 240 lık kalo kullanıcaz diyelim (yeraltı hattı olsun)...
Arkadaşlar bir tesise kurulan 150 MVA gücünde ki 154/34,5 kV güç trafosunun montaj resimlerinden birkaçını ek dosyada bulabilirsiniz. Umarım daha önce böyle bir tecrubeye sahip olmamış meslekdaşlarıma fikir sahibi olamalarında yardımcı olur. Her resmi ayrı ayrı yüklemeye çalıştım ki üzerine...
Herkese merhaba. Yaklaşık 10 yıldır çalışmakta olan ve henüz hiçbir testi (bakımlarda) yapılmamış olan bir jeneratörümüz var. Buna hangi bakımların yapılması gerektiğini ve bu hizmeti kimlarin verebileceğini paylaşırsanız sevinirim.
Jeneratör 60 MVA gücünde.
Arkadaşlar bildiğinizz gibi tüm akım trafolarının belirli bir gücü var. Bu güce göre sekonder devreye bağlayacağımız ekipmanları seçebiliyoruz. Ancak bunun yanında birde sekonder hattan ötürü oluşan hat kayıpları vardır. Burada hat kayıplarını bize veren formul
P=IxIxL/56xq
I= nominal akım=...
Daha önce trafo kabulu yapmış olan arkadaşlar bu tecrubelerini paylaşırlarsa sevinirim. Yani üretim tesisine gittikten sonra neler yapılıyor? Yapılan testleri az çok biliyorum ancak ne şekilde yapıldıklarını bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Herkese selam. Rezidüel gerilim rölesi nedir ve ne amaçla kullanılır? Sitede bişey bulamadım. Anladığım kadarıyla izole sistemlerde toprak kaçakları için kullanılan bir koruma tertibi. Ancak trafo nötr dirençlerine de bağlandığını duydum. Bu ikisi aynı işlevmidir?
Şuanda saat 06:30 ve gece vardiyasını bitirmek üzereydim ki aklıma takıldı. Normalde trafoların yıldız noktaları topraklıdır ki hatta oluşan faz-toprak kısadevrelerinde hattan toprağa akan akım trafoya dönebilsin. Ancak bu atıyorum 34,5/0,4 kV trafolarda böyle değil. Mesela bizim fabrikadaki...
Tesiste bulunan bir motor ki ucu bir pervaneye takılı ve fan olarak kullanıyoruz ilk yol almada sıkıntı yaşıyordu. Önce elle hareket verdiriyorduk ve sonra starta basıyorduk yoksa start almıyordu. Artık motorda trafodan gelen sese benzer bir vınnnnnnlama var ve çok vibrasyonlu çalışıyor. Ancak...
Yaklaşık 10 adet trafomuza yağ testi yaptırıcaz ve bikaç yerden fiyat aldık. Test için talep edilen ücret kadar, yağın alınması yani numune alınması içinde o kadar ücret talep ediyorlar. Merak ettiğim şey şu. Yağ numunesi alırken özel vakumlu bir tüp felanmı kullanılıyor yoksa direk yağ numune...
Hepinize merhaba. Geçtiğimiz günlerde EMO ile MİSEM in ortaklaşa düzenlediği YG tesislerinde işletme sorumluluğu eğitimine katıldım. Aranızdan daha önce bu eğitimi almış veya daha önceki senelerde Yg tesislerde işletme sorumluluğu yapmaya hak kazanmış ve halen bir YG tesis işletme sorumluluğu...
Herkese merhaba. Arkadaşlar beslediğimiz fiderlerden birtensi faz-toprak arızasından açtığında kendi üretim sistemimizde sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı sensörlerimiz kafayı yiyor. Fider faz-faz arası açtığında ise hiçbirşey olmuyor. İşleetme topraklaması ile trafo topraklamaları ayrı ayrı yapıldı...
Yüksek gerilim akım trafoları hakkında bilgisi olan varsa paylaşımlarını bekliyorum. Çalıştığım yerdeki akım trafolarında tangent delta tap diye birşey gösterilmiş katoloğunda. Bu nedir mesela. Çalışması nasıldır? Arteche marka kullanıyoruz. Hangi marka nasıldır. Teşekkürler
Herkese selamlar. Geçenlerde beslemekte olduğumuz fiderlerden birtanesinde aşırı akımdan dolayı kesici açtı. Aşırı akım miktarı 2000 A civarıydı. Normalde diğer açmalarda daha yüksek akımlar görmekteyiz. Bağımlı olduğumuz bakım grubuna haber verdik ve onların hatta herhangi bir arıza yok demesi...
Arkadaşlar havai hat nasıl çekilir? İletkenler nasıl gerdirilir ve gerginlik ayarı nasıl yapılır? İzolatörler iletkene dik olana kadarmı gerdirilir. Bilgisi olan arkadaşların paylaşımlarını bekliyorum. Resimleriniz varsa çok daha memnun olurum.
Kompanzasyon kontaktörleri hakkında bi,lgisi olan arkadaşlar paylaşımlarınızı bekliyorum. Birde kondansatör gruplarımız 100 kvar diyelim. eğer kompanzasyon kontaktörü kullanılacaksa 100 kvar dan büyük kapasiteler için olanlarından kullanmanın faydası varmış ancak normal kontaktörlerde 100 kvar...
Arkadaşlar elimizde büyük güçlü bir trafo var ve bunu küçük güçte de çalıştırmamız gerekecek. Kapasitesinin yarısında çalıştırılmasında ne gibi uygunsuzluklar vardır trafonun?