12000btu klima kaç amper çeker bilmem ama, 8x220=1760w bence çok sağlıklı olmaz. ilk anda problem çıkmaya bilir ama kontaklar çok çabuk aşınır ve zaman rölesine zarar verebilir. kontaktör kullanman sistemi uzun vadeli sorunsuz bi hale getirir.
Zaman saati örnek 16A ise bu zaman saati ile aç kapa yapabileceğin anlamına gelmez,
çünkü sürekli ark olayını önleyemez kontaktörler bunun için vardır. Kuman da bağlamanı öneririm.
S.A.
Sn. Arkadaşlar bir klimacı olarak tavsiyem arada kontaktör kullanmanız çünkü klimanın içindeki kopresör rölesi bile min. 20 A iken izin 8 A veya 16 A lık röle kullanmanız zamanla ilk demaraj aımlarıdan kısa sürede kontaklarınız yapışarak sisteminiz zarar görür ve cihaza zarar verebilirsiniz.
S.A.
Sn. Arkadaşlar bir klimacı olarak tavsiyem arada kontaktör kullanmanız çünkü klimanın içindeki kopresör rölesi bile min. 20 A iken izin 8 A veya 16 A lık röle kullanmanız zamanla ilk demaraj aımlarıdan kısa sürede kontaklarınız yapışarak sisteminiz zarar görür ve cihaza zarar verebilirsiniz.
cok dogru klimada özellikle demaraj akimi ilk basta bisey yapmasada 1 hafta sonra kontaklari yapisir onun icin en iyisi kontaktörle kullan zaman saatini siemens 3tf40-41 görür isini ömürlük olur masraftan kacma