Eğer çok sık dur-kalk yapmıyorsanız softstarter ile tasarruf yapamazsınız.Tasarruf için sürücüye gereksinmeniz var.Özellikle fan-pompa uygulamalarında (devri düşürme olanağınız varsa)inanılmaz tasarruflar elde edebilirsiniz.Hemen tüm markalarda durum budur.Bunun için:
Zaten çalışan motorunuz varsa akımı ölçün45kw motor gerçekte daha az güç tüketiyor olabilir.(hesap hatası-ilk kalkınma zorlukları vs.)
Sürücünüzü bu akımı karşılayabilecek şekilde seçebilirsiniz.(45kw motoru 30kw sürücü ile çalıştırmak yüke göre değişmekle birlikte mümkündür)
Assolan akımdır.Bu akım sizin zaten devri düşürmeden ölçtüğünüz akım olacaktır.
ÖRNEK:30kw motor etiket 57A işletme akımı 35A
Buradan çıkan sonuç motorun gerçekte 15kw gibi çalıştığıdır.Eğer fan uygulaması ise fan devrindeki 0 artık güçte 0 artışa sebep olur.(tersi de geçerli)
hesaplayarak veya deneyerek Kasnak oranını ne kadar değiştireceğimizi buluruz.Bu durumda motor 50A çeker ama bir öncekinden daha fazla iş üretir. fazla işe zaten ihtiyacımız yoktu der devri düşürürüz.Fan önceki hızına geldiğinde giriş çıkış akımını ölçeriz. ikisi arsındaki fark kabaca tasarruf oranımızı verir(gerçekte sayaç bağlamak daha doğru sonucu verir.Çünkü Cos değeri motor sürücüsü tarafından kısmen düzeltildiğinden tasarruf oranı akım ölçerek tam sonuçvermez)
.