YG Havai Hatlarda İzolatör Seçimi

Katılım
3 Haz 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Herkese merhaba.
Edirnede işimiz var. Havai hat ve nihayetinde trafo merkezi kurulacak.
Yaklaşık 1 km havai hat 11 ad. direk ile çekilecektir.Elimde hat porfili vs. datalar mevcut.
Sormak istediğim şey gergi izolatörlerinde seçim neye göre yapılır? K1 veya K2 neye göre seçilir? Bunun belli kıstasları var mıdır ?
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
34,5 kV Şebeke için K2 izalatör 3 adet,K1 izalatör 4 adet kullanılır montaj kolaylığı var K1 in,yol atlaması var ise eğer Çift K2 kullanmak zorundasın.
 
Swallow, raven ve pigeon iletkenli hatlarda taşıyıcı direklerde 3xK1, durdurucu direklerde 4xK1 kullanılır. Hawk iletkenli hatlarda taşıyıcı direklerde 3xK2, durdurucu direklerde 4xK3 kullanılır. Çift askı ve çift gergi tertiplerde hepsinin 2 katının kullanılacağını söylememe gerek yoktur sanırım.
 
Arkadaşlar Merhaba,

154 kV İletim hatlarında kullanılan izolatörlerin seçimi hangi kriterlere göre yapılıyor? Verilen örneklerdeki gibi(her ne kadar 34,5 kV için olsa da) her bölgede sabit mi yoksa bölgesel olarak değişim gösteriyormu? Hattın buz yüküne vs durumlara göre değişiklik gösteriyormu?

Mekanik ve elektriksel olarak iki kritere göre seçim yapıldığını biliyorum fakat net olarak hesaplarını yapmam gerekiyor.

Bunun için yardımcı olabilecek yada bir kaynak önerebilecek varsa sevinirim.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
154 hatlardada aşağı yukarı aynı tek fark k2 izalatör ve adedi....
 
yol atlamalarında çift gergi kullanılması neye göre söyleniyor bir yönetmelik var mı
çiftlik yolunda da olsa yol atlaması olduğu için çift gergi mi kullanılması mı gerekiyor?
 
bir projede 306 kg swallow ve 144 adet k1 kullanılıyor, elimizde bir miktar k2 izalatör var ve onu değerlendirmek istiyoruz. bu işte k2 kullanabilirmiyiz + adet değişirmi ?
 