yg akım trafosu hesabı

kiki6985

Üye
Katılım
12 Tem 2008
Mesajlar
65
Puanları
1
Yaş
39
Bulunduğum tesiste 3 adet paralel bağlı transformatör (6,3/33KV, 6000KVA) var. Trafoların birleştiği barada tarife sayacı için bağlanan 400/5A akım trafosu var. Anlamadığım nokta bizim trafoların nominal akımı 105A trafolardan bir veya ikisinin yükte olduğunu düşünürsek konulan 400/5A akım trafosu çok büyük değil mi? Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3 adet paralel bağlı trafonuz var.Fakat ölçüm tek bir noktadan yapılıyor ise burada kullanılacak akım trafosunun,çekilebilecek nominal akım'dan yüksek olması gerekmektedir ki sağlıklı ölçüm yapılabilsin.3*105=315 A yapar ki bunu karşılayacak akım trafosunun 400/5 seçilmesi normaldir.(350/5 de olabilir fakat özel üretime geçeceğinden ekonomik olarak karlı olmayacaktır.Bant üretimde olan bir ürün daha ucuza malolur.)Saygılar
 
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim ama kafama takılan şey sayaçlar akım trafosundan aldığı akım bilgisine göre yazmıyor mu? Yani tek trafo tam yük çalışsak 105/80=1,3A değerine göre kwh miktarını yazmıyor mu?
 
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim ama kafama takılan şey sayaçlar akım trafosundan aldığı akım bilgisine göre yazmıyor mu? Yani tek trafo tam yük çalışsak 105/80=1,3A değerine göre kwh miktarını yazmıyor mu?

Evet aynen öyle yazacak.Fakat fatura hesaplanırken trafonuzun dönüştürme oranıyla bielikte hesaplanacak.
 
400/5 te sizin önünüze çıkan 80 katsayısı,geçen akımın 80'e bölündüğünü gösterir.Takdir edersiniz ki ölçü aletlerinin,sayaçların vb. cihazların belirli bir akımda izolasyon dayanımları ve iç devrelerinde bulunan entegrelerin belirli bir çalışma akımına göre dayanımları vardır.Bu yüzden akım trafolarını kullanırız,uygun seviyeye indirip ölçüm yapabilmek için .İyi çalışmalar..
 
anladım hepinize çok teşekkür ederim
 
Merhaba, konuyla alakasız olabilir ama şöyle bir sorum var, cevabını bulamadım;
Gerilimi 34,5kV olan bir işletmenin gücü 500kW ve cosu=0,9(geri)'dir. Bu işletmenin akım, gerilim ve aktif güç değerlerini ölçmek için bağlanacak ölçü aletlerinin gücü 100 VA'dır. Buna göre devreye bağlanacak akım-gerilim trafolarının primer-sekonder değerlerini hesaplayınız.
 
34.5 /100 v gerilim trafosu 10/5 at
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,773
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Geri
Üst