yeraltı kablosundaki kısadevre

Sinan kardeş anladığım kadarıyla bir arıza mevcut.Arıza aramaya Bir taraftan başlamak lazım ortadan değil öncelikle XLPE olan kabloyu Trafodan ayır tabiki önlemlerini almadan enerji kesmeden işe başlama ve daha önemlisi harici topraklama yap.Trafonun İzolasyonun sağlam olup olmadığına bak MEGGER cihazı ile ölçebilirsin.Sağlamsa kablonun İzolasyonunu kontrol et böylelikle arıza daralmış olur.Sigortaları kontrol etmelisin ve bunları yaptıysan yine arıza devam ediyorsa bana mail atarsan yardımcı olmaya çalışırım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bu gibi sorunlarda nedense ilk akla gelen dırek kısa devre olur
ama iş hiçde sanıldıgı gıbı cıkmaz

basit bir acıklamayla gercekten kısadevre olayı olsaydı sıgortalar degıstıkten sonra tekrar sigortalar inflak ederdı ( cunki halen kısa devre var )

ilgili birimdeki tum sigortaların kontrolunu yapın nh ların ark perdelerı mevcutmu?
seksiyonerde herhangi bir arıza varmı tek tek incelenip temiz bir Bakım yapılmadıkca bu sıkıntı gıderılemez

yagmurlu havalarda sık olmasada benımde basıma gelıyor ....
kabloda ekyerlerı sigorta gırıslerı ve tum ek yerlerı ıyı ce kontrol edılmeli
ayrıca toprak altında ek muf ile yada baska bır yontemle ek yapılmısmı eger yapıldıysa pranında bır gözden gecırılmesını tavsıye ederim

kolay gelsın
 
Trafoda bir arıza olacağını sanmıyorum arıza seksiyoner ile trafo arasında buda kablonun kendisini işaret ediyor.kablo giriş çıkışları topraklama vs hepsini kontrol etmenizde fayda var.Kablo izolasyonunada bakmanızda fayda var.
Mevag
 
Kablo başlıklarından (papuç) atlama yapıyor olabilir.kontrol etmelisiniz.
 
kabloları her iki taraftanda söküp megerle kontrol etmen lazım yada tedaş tan test aracı kiralayıp 20kv uygulayarak test yapıyor pahalıya gelebilir ama o.g arızası en fazla 2 patlamadan sonra kendini göstermesi lazım
 
og izalatorlerını mutlaka gozden gecır arkadasım yuksek nı ıhtımal kusgozu denılen sır özurleri meydana gelmiştir
 
Merhaba sinan

Hayırlıyorsan arızayı nasıl çözümlediniz ? SONUÇ

Bence akım trafosu yanmıştır iptal edip arıza düzelir .

Kolay Gelsin .
 