Yeni kurulan kompanzasyon hk..

Manuel devreye almayı kapıdaki seçici mandal butonlarla yapıyorsunuz sanırım.
Yeni kompanzasyonlarda mandal buton kullanıldığını görmedim eskiler de vardı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyaç duyuyorum; yeni yapılacak kompanzasyon panosu manuel olarak da her kademeyi devreye almak için butonlu yapmak istiyoruz. kumanda kısmının bağlantısı nasıl olması gerekiyor. çizilmiş proje veya yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler
 
Buyrun, bir çizim yaotım. Genelde, 0-1 anahtarla devreye alınmasına ben sıcak bakmıyorum. Çünkü, tüm kademeler devredeıken, elketik keslip gelmesinde, acık olan kademler devreye girecek bir anda kapasitif yük olacaktır. BUnun için, röle sökülse bıle, el-0-otomatık anahtar üzerınden devreye almayı uygun göruyorum.
Mısal olarakdan, 12 jademelı bir röle baglantısı çizdim. Kargasa olmassın dıye, 1.2.......12. röleler çizilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • 12 KADEME KPMOANSAZYON.pdf
    36.1 KB · Görüntüleme: 17
  • kompanzasyon, el-0-otom..png
    kompanzasyon, el-0-otom..png
    96.3 KB · Görüntüleme: 24
Teşekkürler.Umarım,soruyu soranın ara-
dığı bilgi budur.
 
Son düzenleme: