Yaskawa v1000 modbus rs485

drax09

Üye
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
31
yaskawa v1000 ile weintek mt6070ie hmı modbus rs485 üzerinden haberleştiriyorum tüm değerler normal fakat u1-03 çıkış akım izleme değeri hmı ekrana farklı yansıtıyor bunun nedeni ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1. Ekranda gördüğünüz değerin modbus adresi nedir?
2. U1-03'ün invertördeki değeri kaç, ekranda gördüğünüz değer kaç?

Bu soruları yanıtlarsanız fikir yürütmeye çalışayım.
 
sorun çözülmüştür u1-03 karşılığı değilde fb hex yazınca düzeldi ilginiz için teşekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,314
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst