Yanlış akım trafosu seçimi

kerke

Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
36
Merhaba arkadaşlar,
Çalıştığım projede akım trafosu projede ve üzerindeki etikette 30/1 dönüştürme oranında görünüyor. Fakat biz CT analyser cihazına bağladığımızda dönüştürme oranının 150/5 olduğu sonucunu verdi. Sorum şu bu trafo koruma sınıfı aynı olduğu için diğerinin yerine kullanılabilir mi? Koruma rölesi skalalandırılması programından değiştirilerek bu akım trafosu kullanılabilir mi?
 
30/1 ve 150/5 trafolar aynı çevirme oranına sahiptir. Burada önemli olan cihazın 1 mi yoksa 5 amper mi olduğudur.cihaz 1 amperi destekliyorsa ve pirimer akımın 30A in üstünde değilse sorun olmaz.

Kolay gelsin....
 