Yangın ihbar(anons) sistemi ile ofis içi müzik sistemi entegrasyonu hakkında

Bu filmdeki kişi ve olayların gerçek hayatla hiçbir bağlantısı yokdur :)
Mesaj kutunu boşalt diyorlar :)
 
Evet, onlar analarının karnından bosh siemes olarak doğdular!
Mesajımın maksadını anlamadınız!(anlamamanız da umurumda değildir)

Sen ve senin gibi düşünen insanlar sayesinde bu memleketi daha çok becerirler.

Bazılarıda "Adamlar yapmış be abi" der geçer.

Her insan ağırlığı kadar cümle kurar, daha fazlasını bekleyemezsiniz.

***Not: mesajlarım kişileri bağlamaz.

çok merak ediyorum,evinizde kullandığınız beyaz eşyalar ve elektronikler ne marka??
yoksa kendiniz mi yaptınız?
 
Konu biraz eskimişiz ama yorumları gorunce cevap vermeye karar verdim . Eger merkezden gelen kablo 4x olursa 2 ucu ses kaynagı 2 ucu da 24 V gondermek için kullanabilirsiniz . Burada kullanacaginiz cihaz Input girisli volume control olacaktır . Sistem normal muzik yayınıda iken herhangi bir sekilde acil anons sistemi calistiginda 24 V gelince Volume kontrol hattı keserek acil anons vermeye baslayacaktir . Ama bununla beraber tavan hoparlorunude degiştirmeniz gerekecektir . Bilmiyorum anlatabildim mi . Ayrıc baska bir sekilde yine acil anons devreye giriyorsa 24 V bobinli bir role ustunden gecireceginiz acil anons hattı ile de bu işi cozebilirsiniz . Ama bunun içinde yine hoparlorleri degiştirmek lazım . Neden bosch olmaz derseniz bu sadece 100 Volt sistemle calisabilir arkasındaki trafoyu ayrırsanız o zaman 8 Ohm calışabilir ama bu sefer acil anons calistiramaz . Eger yapamazsaniz cizip paylasirim nasıl olabilecegini . Kolay gelsin .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,762
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst