Yangın Algılama Paneli

Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
slmlar.
şuan elimde bir yangın algılama paneli var ve panelde "akü boş" ledi yanıyor.fakat aküler dolu:). panelin beslemesini kestiğimde aküler devreye giriyor ve sistem sağlıklı bi şekilde çalışıyor. yani tek problem o led, led neden yanıyo olabilir,onu nasıl söndürebiliriz ?acil yardım lütfen




_________________________________________________

Konu başlığını konuyu özetleyecek şekilde seçiniz.

Düzenleme : MeSut.
 
dostum akülerin doldurmak için kullanılan şarj devresinde sarj çıkışını ayarlamak için kullanılan regüle trimpotu vardır onun ayarıyla oyna voltajı 27.2 stle ozaman düzelmesi lazım akü şarj ayarı bozulmuştur
 
Arkadasim panelİn adreslİmİ yoksa konvansİyonelmİdİr bunlari yazarsan yardimci olabİlİrİm
 
akü sarj amp lm324 bozulmus olabilir
 
önce aküyen gelen yani akü besleme devresi kablolarının çıkışını ölç sona aküden çıkan kabloları ölç.24 volt civarı olmalı
 
hangi marka olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle akü şarj olmuyor, aldığınız yere göndermeniz gerekecek gibi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,887
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst