Yıldız Bağlantı

Katılım
25 May 2019
Mesajlar
25
Puanları
3
Yaş
27
Arkadaşlar merhaba,

Bazı Nötr olmayan sistemlerde R-S-T faz indikatörlerini kullanabilmek için,

R fazı R lambasına
S fazı S lambasına
T fazı T lambasına
Çıkışları da birbirine köprüleniyor.

Böylelikle, R-S-T indikatörleri nötrsüz yani yıldız bağlantı ile çalıştırılabiliyor.

Benim merak ettiğim burada yıldız noktasının kaymaması gerekliliği, şayet kayarsa faz açıları değişeceğinden R-S-T faz voltaj eşitliliğin bozulacağı durumu.

Bu durum ne kadar doğrudur 32 sigortanın bağlı olduğu bu tip panolarda 10'ar Watt dan toplam da 30 Wattlık bir gücün yıldız noktasını kaydırıp koca sistemi bozması gibi bir imkanı var mıdır?

Güçler eşit olacağı için yıldız noktası halen 0 kalabilir belki bir sakıncası yoktur.

Pekala, indikatörlerin güçleri eşit değil ise ve yahut 3 indikatör değil de 2 indikatör kullanacak olsam?

Bir yerde duymuştum infrared ısıtıcı bağlanacaktı panodan nötr çekilmesi şart değil 3 faz çeker yıldız bağlantı yaparız diye konuşuluyordu ve şart olarak infrared ısıtıcıların güçleri eşit olacak ve sayısı 3 veya 3'ün katları olacağıdır.

Buradan anlaşılıyor ki yıldız bağlantı için 3 fazın da etkin ve aynı güçte kullanılması gerekliliğidir.

Yorum, öneri, düzeltme, onay bekliyorum arkadaşlar teşekkürler...
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,318
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
Arkadaşlar merhaba,

Bazı Nötr olmayan sistemlerde R-S-T faz indikatörlerini kullanabilmek için,

R fazı R lambasına
S fazı S lambasına
T fazı T lambasına
Çıkışları da birbirine köprüleniyor.

Böylelikle, R-S-T indikatörleri nötrsüz yani yıldız bağlantı ile çalıştırılabiliyor.

Benim merak ettiğim burada yıldız noktasının kaymaması gerekliliği, şayet kayarsa faz açıları değişeceğinden R-S-T faz voltaj eşitliliğin bozulacağı durumu.

Bu durum ne kadar doğrudur 32 sigortanın bağlı olduğu bu tip panolarda 10'ar Watt dan toplam da 30 Wattlık bir gücün yıldız noktasını kaydırıp koca sistemi bozması gibi bir imkanı var mıdır?

Güçler eşit olacağı için yıldız noktası halen 0 kalabilir belki bir sakıncası yoktur.

Pekala, indikatörlerin güçleri eşit değil ise ve yahut 3 indikatör değil de 2 indikatör kullanacak olsam?

Bir yerde duymuştum infrared ısıtıcı bağlanacaktı panodan nötr çekilmesi şart değil 3 faz çeker yıldız bağlantı yaparız diye konuşuluyordu ve şart olarak infrared ısıtıcıların güçleri eşit olacak ve sayısı 3 veya 3'ün katları olacağıdır.

Buradan anlaşılıyor ki yıldız bağlantı için 3 fazın da etkin ve aynı güçte kullanılması gerekliliğidir.

Yorum, öneri, düzeltme, onay bekliyorum arkadaşlar teşekkürler...

Kavramları karıştırıyorsunuz sanırım üç fazlı yıldız bağlı bir cihaz (lamba,motor,ısıtıcı gurubu v.s) bir fazının arızalanması iki faza kalma durumu farklı bir durumdur.Şebekedeki nötür (yıldız noktası) dengesiz yüklerden dolayı kayması farklı bir durumdur.Fakat şebekede herhangi bir noktadan nötürün kopması tabi abone üzerindeki yüklere değişik gerilim düşmesine neden olur.Maddi hasara neden olur özelllikle elektronik cihazlar hasar görür.Mesela motorun 1 sargısının yanması kopması durumlarında motor iki faza kalır ve kısa sürede yanar bunu lamba için düşünürsek içindeki teli kopan lamba yanmaz diğer lambalar yanmaya devam eder bunun şebeke açısından bir sakıncası yoktur yada rezistans için düşünürsek genelde arızalandıklarında içindeki krom nikel tel kopar burada da yine ısıtıcı iki faza kalır bununda şebeke açısından bir sakıncası yoktur.

Şebeke açısından sadece nötür kopmaları çok tehlikelidir.Aboneniz ister tek fazlı ister trifaze olsun şebeke tarafında kopan nötür yüklerin empedansına bağlı olarak cihazların üzerine değişik gerilimler düşmesine neden olur buda bir çok cihazın arızalanmasına neden olur.

3 fazlı sistemlerde yükler eşit güçte olmak zorundadır.Yoksa üzerlerinden farklı akımlar geçer.
 
Konu Sah
the cheetah
Katılım
25 May 2019
Mesajlar
25
Puanları
3
Yaş
27
Arkadaşlar merhaba,

Bazı Nötr olmayan sistemlerde R-S-T faz indikatörlerini kullanabilmek için,

R fazı R lambasına
S fazı S lambasına
T fazı T lambasına
Çıkışları da birbirine köprüleniyor.

Böylelikle, R-S-T indikatörleri nötrsüz yani yıldız bağlantı ile çalıştırılabiliyor.

Benim merak ettiğim burada yıldız noktasının kaymaması gerekliliği, şayet kayarsa faz açıları değişeceğinden R-S-T faz voltaj eşitliliğin bozulacağı durumu.

Bu durum ne kadar doğrudur 32 sigortanın bağlı olduğu bu tip panolarda 10'ar Watt dan toplam da 30 Wattlık bir gücün yıldız noktasını kaydırıp koca sistemi bozması gibi bir imkanı var mıdır?

Güçler eşit olacağı için yıldız noktası halen 0 kalabilir belki bir sakıncası yoktur.

Pekala, indikatörlerin güçleri eşit değil ise ve yahut 3 indikatör değil de 2 indikatör kullanacak olsam?

Bir yerde duymuştum infrared ısıtıcı bağlanacaktı panodan nötr çekilmesi şart değil 3 faz çeker yıldız bağlantı yaparız diye konuşuluyordu ve şart olarak infrared ısıtıcıların güçleri eşit olacak ve sayısı 3 veya 3'ün katları olacağıdır.

Buradan anlaşılıyor ki yıldız bağlantı için 3 fazın da etkin ve aynı güçte kullanılması gerekliliğidir.

Yorum, öneri, düzeltme, onay bekliyorum arkadaşlar teşekkürler...
Kavramları karıştırıyorsunuz sanırım üç fazlı yıldız bağlı bir cihaz (lamba,motor,ısıtıcı gurubu v.s) bir fazının arızalanması iki faza kalma durumu farklı bir durumdur.Şebekedeki nötür (yıldız noktası) dengesiz yüklerden dolayı kayması farklı bir durumdur.Fakat şebekede herhangi bir noktadan nötürün kopması tabi abone üzerindeki yüklere değişik gerilim düşmesine neden olur.Maddi hasara neden olur özelllikle elektronik cihazlar hasar görür.Mesela motorun 1 sargısının yanması kopması durumlarında motor iki faza kalır ve kısa sürede yanar bunu lamba için düşünürsek içindeki teli kopan lamba yanmaz diğer lambalar yanmaya devam eder bunun şebeke açısından bir sakıncası yoktur yada rezistans için düşünürsek genelde arızalandıklarında içindeki krom nikel tel kopar burada da yine ısıtıcı iki faza kalır bununda şebeke açısından bir sakıncası yoktur.

Şebeke açısından sadece nötür kopmaları çok tehlikelidir.Aboneniz ister tek fazlı ister trifaze olsun şebeke tarafında kopan nötür yüklerin empedansına bağlı olarak cihazların üzerine değişik gerilimler düşmesine neden olur buda bir çok cihazın arızalanmasına neden olur.

3 fazlı sistemlerde yükler eşit güçte olmak zorundadır.Yoksa üzerlerinden farklı akımlar geçer.
Emrullah bey bazı kavramlar aklımda karışmış olabilir şöyle sorayım.

Bir pano düşünelim sadece 3 faz geliyor (nötr yok)

Bu panoya da enerji var lambaları koyalım 3 faz için ayrı ayrı R-S-T

Piyasadan 220V AC Sinyal lambaları aldık bunu devreye nasıl kuracağız?

Burada kullanacağımız bağlantı şekli yıldız bağlantı olmuyor mu?

Ayrı ayrı R-S-T fazlarını vereceğiz lamba çıkışlarını da köprüleyeceğiz.

Bu işlemde aynı marka, güç, voltta 3 lamba kullanıyoruz.

Peki farklı marka farklı güç aynı voltta olsa bir sakıncası olur mu açıkcası öncelikle bunu merak ediyorum.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,318
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS
Emrullah bey bazı kavramlar aklımda karışmış olabilir şöyle sorayım.

Bir pano düşünelim sadece 3 faz geliyor (nötr yok)

Bu panoya da enerji var lambaları koyalım 3 faz için ayrı ayrı R-S-T

Piyasadan 220V AC Sinyal lambaları aldık bunu devreye nasıl kuracağız?

Burada kullanacağımız bağlantı şekli yıldız bağlantı olmuyor mu?

Ayrı ayrı R-S-T fazlarını vereceğiz lamba çıkışlarını da köprüleyeceğiz.

Bu işlemde aynı marka, güç, voltta 3 lamba kullanıyoruz.

Peki farklı marka farklı güç aynı voltta olsa bir sakıncası olur mu açıkcası öncelikle bunu merak ediyorum.
Sinyal lambasını yıldız bağlantı yaparsanız faz nötür deki gerilim düşer üzerine yani 220 volt tabi güçleri aynı olmak kaydıyla çalışır sıkıntı olmaz
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
8,616
Puanları
3,158
Yaş
39
Konum
Antalya
Soylediginiz lambalari esit gucte özdeş ise yikdiz baglayarak kullanabilirsiniz.

Sorun bu lambalardan biri arizalandiginda yada sebekeden gelen voltaj bir nedenden oturu fazin biri kesilirse o zaman lambalar arizalanir.

Nedeninide kendinizde soylemissiniz.
 
Konu Sah
the cheetah
Katılım
25 May 2019
Mesajlar
25
Puanları
3
Yaş
27
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.

Peki, Her fazın eşit güçte akım çekmesi gerekeceğinden lamba sayılarının 3 veya 3'ün katları kadar olma zorunluluğu da doğru o zaman değil mi?

Yani oraya 5 tane lamba yıldızlayamazdım?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,318
Puanları
1,555
Konum
BİTLİS

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
107,023
Mesajlar
754,387
Kullanıcılar
397,578
Son üye
Jian27

Yeni konular

Üst