saygı değer ustalar benim kafama takılan bir sorun var yıldız üçgen güç kumanda devresinde rst fazlarını motor bağlantı klemensine getirirken motor kontaktöründen ve üçgen kontaktöründen gelen uçları uvw xyz uçlarına bağlarken neye dikkat etcez bunun bir bağlama yöntemi varmı sıralama neye göre bağlancak mesela r fazı ana kontaktörden gelen u ucuna diğer kontaktörden gelen x ucu yerine y ucuna bağlanabilirmi

eline kağıdı kalemi al.motor bobinlerini çiz. 3 tane sargımız var .bunlar U -X, V-Y, W-Z olarak kodlanıyor.bu sargıları üçden olarak bağlaman için 2 yolun var
1. U ile Z, V ile X,W ile Y birleşecek veya
2. U ile Y,V ile Z,W ile X birleşecek şema nı çiz .şema üzerinde bu sistemin oluşmasını sağla.motor üzerinde sargıları bulmak için de ölçü aletini kullan.kendini zorlar da bunu yaparsan bir daha unutmazsın.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motoru bağlarken ilk olarak
1- motorun üzerinde baglantı şekli vardır.* * *
ı ı ı
* * *
üçgen bağlantı: Bu bağlantı şekli 380 dir şimdi panodan gelen faz uçlarını üst kısma girelim bağlamak ,istediğin cihazında faz kablolarını alt kısma girelim enerji verdiğimizde motor çalışacaktır.eğer ters dönerse faz uçlarını yerlerini değiştirmen yeterli

yıldız bağlantıda şöyledir :

1. Faz : Giriş ucu: U - Çıkış ucu: X
2. Faz : Giriş ucu: V - Çıkış ucu: Y
3. Faz : Giriş ucu: W - Çıkış ucu: Z


bu faz uçları birbirine kısa devre edilirse faz başına 220 volt gerilim düşer


neden böyle dersen yıldız ve üçgen baglantı hakkında bir bilgin yoksa şöyle anlatayım.


Asenkron motora Yıldız -Üçgen yol verilirse, Yıldız bağlantıda düşük gerilimle yol alacağı için ilk kalkınma akımıda düşük olur.Şebeke fazla zorlanmaz daha sağlıklı çalışır.
 
arkadaşım öncelikle kondaktörün bobin ucuna bağlantıyı yapmadan önce zaman rolesi ne gireceksin zaman rolesinin çıkışına kondaktörü bağlayacaksın 10 sn sonra kondaktör çekecek ve ilk motor devreye girecek kondaktörün 22 ucuna faz verip 23 ucuylada diğer zaman rolesini besliyeceksin sonra zaman rolesi 10 saniye sayıp 2. kondaktörü çekecek ve 3. kondaktörün 22 23 uclarına 2. kondaktötün 23 ucundan çıkış alıp zaman rolesine bağlayacaksın ve onuda 10 sn ayarlıyacaksın böylece 3. motorda devreye girecek fazları start stoptanda geçirmeyi unutma.
 
slm ilk çalışan motorlar duracakmı?
 
saygı değer ustalar benim kafama takılan bir sorun var yıldız üçgen güç kumanda devresinde rst fazlarını motor bağlantı klemensine getirirken motor kontaktöründen ve üçgen kontaktöründen gelen uçları uvw xyz uçlarına bağlarken neye dikkat etcez bunun bir bağlama yöntemi varmı sıralama neye göre bağlancak mesela r fazı ana kontaktörden gelen u ucuna diğer kontaktörden gelen x ucu yerine y ucuna bağlanabilirmi

Slm kardeşim yıldız üçgende dikkat etmen gereken en önemli iş önce motor klemensini ölç ve aynı bobin uçlarınını bul. Daha sonra motora gelen 6 kabloyu aynı bobin ucuna farklı fazlar gelecek şekilde bağla. Yada teknik olmayan ezber yöntemi ise; motor kontaktöründen ve üçgen kontaktöründen çıkan kabloları aynı renk srasıyla bağla. Yani Siyah-Mavi - Kahve bu renk kodu iki kontaktörde de aynı olsun. Motorda ise klemensleri karşılıklı olarak aynı renkleri bağla. Yani siyahın karşısına siyah gibi.
 
3 kontaktör ve 3 zaman rölesi ile bu soruyu çözersin. yada fonksiyonlu zaman rölesi ilede çözersin.
 
mrb dikkatetmen gereken normalde motora direk üçgen yol verince ne yapıyoruz fazları karşılıklı uçlara bağlıyoruz oyuzden yol vermede de dikkat etmemiz gereken u ucuna r fazını bağlarsan z ucunada r fazını bağlamalısın yani;
u-z r fazına
v-x s fazına
w-y t fazına bağlanmalı fazların hangisi hangisine bağlndığının önemi yok kolay gelsin
 