Yıldız üçgen bağlantıda motor girişinde neden kısa devre görmeyiz

songriyaka

Üye
Katılım
22 Eki 2021
Mesajlar
79
Puanları
1
Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. İlgili problem kafama takıldı ve işin içinden çıkamadım,konu hakkında beni bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum.

1. sargı - U1----U2
2.sargı - V1---V2
3.sargı - W1---W2 diyelim. Bunları çok basit bir şekilde düşünecek olursak. Herbiri bakır tel olarak düşündüm. Şİmdi bunları üçgen bağladığımızı düşünelim...
1794655127370.webp Bu noktada tüm bakır tellerin birbiri ile teması oluyor. Ve benimde U1-V1-W1 'e besleme kablosunu girdiğimde bu uçlar ile buzzer testi yaptığımda. u1-v1 arası bir kısa devre nasıl oluşmuyor ?

Zaten motor içinde bunları U2-W2-V2 birbiri arası bağlantı yaptık.
 
Bir tel sadece iletken değildir. Direnci, kesiti vb. Karakteristik değerleri beraberinde yalıtkanlik durumu da var. Verdiğin otnekteki gibi yerde metrelerce kullandığında dmm ile bekledigin kısa devre gibi davranmasını bekleyemezsin. Şunu da unutma her cihaz aynı omaj sınırına sahip değildir, kimi 0-70 ohm kimi 0-100 ohm arası öter (rakamlar örnektir). Üreticinin cihaz beraberinde verdiği teknik dokümana bakmalısın.
 
Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. İlgili problem kafama takıldı ve işin içinden çıkamadım,konu hakkında beni bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum.

1. sargı - U1----U2
2.sargı - V1---V2
3.sargı - W1---W2 diyelim. Bunları çok basit bir şekilde düşünecek olursak. Herbiri bakır tel olarak düşündüm. Şİmdi bunları üçgen bağladığımızı düşünelim...
Ekli dosyayı görüntüle 124147 Bu noktada tüm bakır tellerin birbiri ile teması oluyor. Ve benimde U1-V1-W1 'e besleme kablosunu girdiğimde bu uçlar ile buzzer testi yaptığımda. u1-v1 arası bir kısa devre nasıl oluşmuyor ?

Zaten motor içinde bunları U2-W2-V2 birbiri arası bağlantı yaptık.
Bobin nedir, özellikleri nelerdir, düz telden farkı nedir konularına bakın.
 
Bu noktada tüm bakır tellerin birbiri ile teması oluyor. Ve benimde U1-V1-W1 'e besleme kablosunu girdiğimde bu uçlar ile buzzer testi yaptığımda. u1-v1 arası bir kısa devre nasıl oluşmuyor ?

Sorduğunuz soru aslında çok güzel bir soru. Elektrik ve motorlar konusunda ilerleyen yeni başlayan için.

Yazınızın içindeki soruyu doğrudan ele alalım.

Sizi yönlendirerek cevaba ulaşalım.

Buzer ile test ettiğinizde neden kısa devre görmediğinizi sormuşsunuz. Bu yapmış olduğunuz test sonucunda ne gördünüz? Ölçümünüzün sonucunu ne ölçtüğünüzü yazar mısınız?

İkinci sorum ölçüm yaptığınız motorun etiketini ve güç özelliğini buraya yazar mısınız? Adım adım ilerleyelim.
 