yük dengesizliği

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar merkezi kompanzasyon uygulanan bir yerde alıcının bir tanesindeki yükün fazlara dağılımında dengesizlikten dolayı kompanzasyonumun indüktif yazmasına doğrudan etkenmidir.
dengesiz alıcıdaki akımlar değişmekle birlikte; 45 38 31 A şeklindedir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
elbette etkendir.Fazlar arası dengesizlik hele ki 1faz kondansatör yoksa veya tek fazdan ölçüm yapıyorsanız başa belâdır
 
arkadaşlar merkezi kompanzasyon uygulanan bir yerde alıcının bir tanesindeki yükün fazlara dağılımında dengesizlikten dolayı kompanzasyonumun indüktif yazmasına doğrudan etkenmidir.
dengesiz alıcıdaki akımlar değişmekle birlikte; 45 38 31 A şeklindedir.

Faz akımlarındaki farklılık dengesiz yüklenme ve faz cosfi değerlerindeki farklılık her fazdan çekilen reaktif yükün değişmesi anlamına gelir. Kompanzasyon sistemi ,ayarları güzel yapılmışsa tek fazlı kondansatörler kullanılmışsa sorun yaşanmaz. Olay kompanzasyon sisteminin nasıl kurulduğuyla alakalıdır.
Değişimleri görmeniz için hazırladığım excel dosyaya veri girişi yapıp deneyebilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/31338-tek-fazli-kondansator-gucu-ihtiyaci.html
 
bizim kondansatörlerimiz 3 fazlı ve 3 faza göre rgk rölesi çalışıyor.
 
bizim kondansatörlerimiz 3 fazlı ve 3 faza göre rgk rölesi çalışıyor.

Dengesiz yüklenmelerde sorun yaşarsınız. Hem endüktif hem kapasitif yazmasıda mümkün. Röle tek faz kondansatör kullanmaya müsaitse kullanın, kondansatör dizilimini yeniden ayarlayın değilse monofaze kondansatör devreye alabilen röle kullanın. Bunu söylerken mevcut sisteminizin sağlıklı olduğu röle ayarlarınız doğru olduğu kabulüyle söylüyorum(sorunu dengesizliğe bağlıyorum) aksi taktirde birçok neden olabilir.
 
Tristör tetiklemeli dinamik konpanzasyon panelleri ile her bir fazı ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst