Yönetmenlik Ne diyor... ?

Atoll

Üye
Katılım
30 Ağu 2008
Mesajlar
103
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,

TN-CS Sistemim var, bir tesis.
Burada ki 220V prizlerde nötür ve toprak arası yaklaşık 25 ohm ölçüyorum. Muhtemelen 380V prizlerde aynı durumdur.
Bu bana biraz yüksek geldi ama bir türlü yerel elektrik firmasına anlatamadım.
Çünkü ne kadar olacağını tam kendimde bilmiyorum.

Yönetmenlikte yola çıkmk istiyorum...
"Bak kardeşim EMO şöyle diyor, TEDAŞ böyle diyor..." firmaya bu şekilde anlatmak istiyorum.


Bir yerde okumuştum 1 Ohmun altında olması gerektiğini ama altını dolduramadım. Nerede okuduğumu da hatırlamıyorum.

Bu sayfalarda eklenen yönetmenliği taradım, bir kaç paylaşımları okudum ama meramı tam çare bulamadım.


Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Ufak Not:
TN-CS sistemler de eşpotansiyel barada toprak hattı ve trafonun yıldız noktası birleştirilir. Bu beraber Anadağıtım panosuna kadar beraber tek hat olarak gider ve orada ayrılır. Biri nötür olur diğeride PE (toprak) olur. ve bundan sonra ayrı çekilir ve dolaşır. Biri mavi olur diğeri de sarı-yeşil.


Yardımınız ve ilginiz için şimdiden sizlere teşekkür ederim.

Sacit
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı hocamız aksini söylemektedir.

20161130_155706.jpg
 
Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı hocamız aksini söylemektedir.

20161130_155706.jpg
İlgiliniz için teşekkür ederim.
Kaşıkçı hocamız temelde ki topraklamayı kast ediyor.

Ben ise prizde bulunan nötür ve topraklama hattın arasını kast ediyorum.
 
Bir şey sormak istiyorum...

Bir tesisin işletme topraklaması, temel topraklaması ve trafonun yıldız noktasını eş potansiyel barada birleştiriyor musunuz ?
 
yerel elektrik firmasının konu ile alakası nedir anlamadım tn sistemi yanlızca trafolu aboneler kullanabilir
 
25 Volt demek istemiş galiba.
25ohm direnç çok yüksek.

25 ohm hat empedansı var ise bu tesiste. Bu hat 230/25=9.2 A kısa devre akımı üretebilir. Yani senin burda koruma sağlayabilmen için açma akımı 9,2 amper den düşük sigorta kullanman gerekir. 1C sigorta bile kullanamazsın demektir bu da.

Fakat Senin ölçtüğün 25ohm tam olarak hat empedansı değildir. Nötr toprak empedansıdır. Hat empedansında buna yakın çıkar.

Bence ölçüm yönteminde veya ölçtüğün değerde bir yanlışlık var. Yıllardır bu işi yapıyorum hiç böyle bir tesis ile karşılaşmadım.

Eğer nötr toprak arası gerilim ise 25 Volt. Bu tesiste faz dengesizliği var diyebiliriz.
Ya da topraklama yok diyebiliriz. Topraklama sistemi dediğin gibi ise faz dengesizliği sebebiyle nötr toprak gerilimin yükselmiştir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,762
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst