XLPE kabloları hakkında yardım...

Kabloları tesbit etmezseniz ( antimagnetik kroşe veya kablo bağı ile ),kısa devre anında
kabloların dinamik kuvvet etkisi ile dağılmasını önleyemezsiniz.Bu esnada,savrulan kablolar,
tava içerinde sivri uçlara temas ederek hasarlanabilir.En uygunu,üçgen tertip yaparak,
kelepçe veya kablo bağı ile tavaya bağlamaktır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kabloları üçlü gurup olarak bağlayın.gurupları birbirinden uzak tutun...
 
arkadaşlar...1x240 mm2 XLPE kabloyu 10 mt kadar kapaklı metal tava içersinde taşıdık...yüklendikçe aşırı parazit (titreşim) yapıyor...nasıl önleyebiliriz.

Kaçırdığınız nokta metal tava üzerinde indüksiyon akımı oluşması. Bence hata olmuş metal tava üzerinde taşımanız.
 
Sanırım kabloları topraklamamış olabilirsiniz. kabloların dış kılıfını sadece bir uctan topraklamanızı öneririm.
 
Kablo tavasi gibi tasiyicilar uzerine dosenmis elektrik kablolari uzerinden akim gectikce tasiyici hammadesinin Celik olmasi sebebiyle iletkenle tava arasında magnetik bir etkilesme ile ısı transferi soz konusu olur. Parazite sebebiyet verdigi gibi kablonun maksimum akim cekme degerinide belli bir olcude dusurur. Bunun icin hassas olan yerlerde yalıtkan kapli tasiyiciyla tasimaniz daha iyi olur. Tavsiyem sac tavanin kapagini cikartin ve kablolarin hava almasini saglayin.Ayrica sac tava tabanina kavucuk malzeme koyarak kabloyu sac tavadan izole edin. Bu konuyla ilgili bilgi isterseniz cevirisini yaptigim 10 sayfalik uluslararası bir makale var.
 
evet merakla bekli,yorum bende makaleyi..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,852
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst